77问答网
所有问题
当前搜索:
风管周边封堵规范要求
风管
防火
封堵
单边增加多少
答:
2mm
。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》信息显示,风管与风管连接处或风管穿过防火、防烟分区时,应采取防火封堵措施在风管上每侧增加2mm最好,所以防火封堵在风管上每侧增加2mm。
风管
穿墙防火
封堵规范
答:
4、
非吊顶内风管穿墙封堵
:
墙体两侧及底部由结构负责,采用砌体封堵;上部由机电负责,采取防火板封堵,内填岩棉或离心棉
。5、风管垂直穿屋面封堵:若施工图风管屋面后变为水平敷设的、或风管屋面后可以变更为水平敷设的,屋面以上砌筑井道,把水平防水封堵变更为竖向封堵,同时,屋面的风管水平段设置1%的...
风管
防火
封堵
要几公分
答:
20公分。在将风管防火进行封堵时,防火墙两边不大于20公分处要设置防火阀,风管周边缝隙处要防火封堵
。风管,是用于空气输送和分布的管道系统,有复合风管和无机风管两种。
空调通风管道过墙处,用什么
封堵
最方便?(洞口很大的那种)
答:
封堵:1,使用混泥堵住 2,塑料袋子装上泥 3:堵在洞中,很老实的,连水都进不去,风也没有
。施工脚手架搭设必须牢固,脚手架上部必须搭设防护栏杆,
栏杆高度不得小于1.5米
,并在使用前进行可靠性检查。
风管
与防护套管之间,用于
封堵
的柔性材料是指什么
答:
风管
可按截面形状和材质分类。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小的高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管,复合风管等。一般采用的是不燃柔性材料,比如防火泥就可以。
空调
风管
预留地后期接口需要
封堵
吗
答:
需要
封堵
。既然是预留的
风管
接口,在不使用的时候就要良好的封堵起来,且要在封堵物的外表面贴上保温PE,以防止漏风和封堵物外表面凝露水。
防火
封堵标准
施工做法图文解析
答:
套管尺寸应保证管道保温后的管径加两号,且内部填塞密实,避免松动。同一管井应保持统一的
封堵标准
。3. 管道穿墙防火封堵同样,封堵材料和套管尺寸的准确性是关键。套管应与管道同步安装,内外侧密封严密,墙面完成后使用阻火圈进行封堵。4.
风管
穿墙防火封堵保温风管的连续保温层和密实的封堵材料是风管...
风管
穿过墙体要不要套管?
答:
一般的
风管
穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:1.《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料
封堵
...
风管
穿过防火墙是否需要加套管?
答:
风管
穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,根据《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)6.2.1的规定,应设置预埋管或防护套管。这些预埋管或防护套管的钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间的缝隙,应用不燃且对人体无害的柔性材料进行
封堵
。同样地,《通风管道技术规程》JGJ141-...
风管
穿过墙壁为什么要加套管?
答:
《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)6.2.1 在
风管
穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料
封堵
。《通风管道技术规程》JGJ141-2004 4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管防火封堵规范
防火封堵风管安装规范
垂直桥架防火封堵规范
风管穿墙洞口封堵规范
穿墙风管是否需要封堵
风管过墙封堵的新规范和做法
桥架末端封口做法图
防排烟风管封堵正确方法
桥架支架和防火封堵施工方案