77问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管风量小怎么办
如何
解决风机盘管风量小
?
答:
如果是因为风机出现损坏而导致的风量小故障时,
要立即对风机进行更换处理
。3、风机的风轮污染严重 如果是因为风机风轮上的污染物过多过后而导致设备的风量小的故障出现时,要
及时断电并对风轮上的灰尘等污染物进行清除
。4、风机和机组间的连接部位出现松动 如果是因为这个原因引起的风量小的话,要将此连接...
如何
解决风机盘管风量小
?
答:
可以改进的方法:1、增加风机功率;
2、增加盘管数量;3、改变风机流道
。
卡式
风机盘管风量小
是什么原因
答:
1、检查电机电容有无损坏,线有无接错;2、确定电容规格是否恰当;必要时候可以适当更换大号电容
;(如1μF换成1.5μF,1.5μF换成2μF)3、确定电机三档电源线接线是否正确、是否有变化;
怎么
使水冷
盘管风机
风岀
风量
增大?
答:
5.风机盘管出风口用的散流器不合适,
应该换成可调节出风方向的可调节铝塑风口
;6.新安装或新换上的电机,有时会把电机装反,造成不出风。风机盘管电机是有标注的,电机有正确的选旋转方向。
风机盘管
最容易出现的问题,出现的最大问题,如何
解决
?
答:
2)风道内有异物 3)风机叶片变形或者电机轴承损坏,动平衡变差。
遇到此现象先检查盘管支吊架是否松动,然后打开风道检查并清除异物
。3、盘管电机不转。4、出风量正常,送风温度有偏差。5、设备和管路滴水。风机盘管机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以...
风机盘管风量
不够,
怎么办
,导致房间冷气不够
答:
1、风阻过大(检查软连接是否阻风、漏风)。---更换软连接或扎紧。2、表冷器灰尘积累(建议清洗)。---清洗灰尘。3、管路存有空气(放气阀排气)。---一定要排气。4、Y过滤器堵塞。---清除滤网杂质。5、末端设备不合格。---没办法,只能更换。
风机盘管
送
风量
以及送冷量不足的原因有哪些? 3kw马达电流是多少_百 ...
答:
因为马达的工作状态不同电流差别较大;
风机盘管
送
风量
不足,一般是由于风机盘管的回风口、回风风道、出风口、出风风道等的风阻过大导致;可以把风机盘管的风机电机电容适当换大,一定范围内可以增大风量。风量不足,如果风机盘管的出风温度低于12度,则基本可以确定冷量不足是由于风量不足导致的。
风机盘管
加新风系统
怎么
增加新
风量
答:
1、首先将
风机盘管
加新风系统进行断电处理。2、其次直接拉一根风管进回风箱,新风与回风混合。3、最后即可完成风机盘管加新风系统增加新
风量
。
风机盘管
送
风量
以及送冷量不足的原因有哪些? 5
答:
送
风量
不足:1、设计选型或采购错误,连接风管的
风机盘管
应选择高静压的风机盘管,实际误选或误用非高静压盘管;2、安装错误,盘管出口与风管或出风口连接不紧密、回风口净面积小于出风口净面积、回风不畅(如回风口设在通风不畅的地方);3、盘管电机接线错误,无法实现调速;4、盘管表冷器进出口肋片...
风机盘管
测试时,提高静压压力,电机转速提高但是
风量
减小,是什么原理...
答:
电源频率;p :电机磁极对数,s:转差率,通常为2%~4%。一个电机生产出来,p和s都已经定了,真正 能影响转速的只有频率。所以静压变化是不会影响转速的(变频除外),个人认为是静压 增大,导致噪声增大,而你误判为转速提高了。
风机
的静压增大
风量
减小,这个你应该先把风机的性能曲线研究一下。