77问答网
所有问题
当前搜索:
风冷式冷凝器的传热系数
请问R22制冷设备的
风冷冷凝器的
总
传热系数
的经验值大概取多少?_百度...
答:
自然对流的翅片冷凝器的传热系数K值 一般是取6-10W/(㎡*℃)强制对流
(就是加风机冷却的) 传热系数K值一般是取 30--40W/(㎡*℃)条件是 1,迎风面风速 2.5--3.5M/S 2,传热温差8--12℃ 3,铝管铝片 4,冷凝温度与金风温度≥15℃ ...
...制冷量是3940W。 算出的
风冷式冷凝器换热
面积是22㎡
答:
等于(T1-T2)/Ln(Tk-T1)/(Tk-T2),Tk为冷凝温度,T1,T2为冷却介质(风冷或水冷)的进出的温度,, K为冷凝器换热系数,看你选择什么样的冷凝器,可查得《各种
冷凝器的传热系数
》,若取,氟利昂的
风冷式冷凝器
K=23. 26~29. 08,...
制冷系统中常见的
冷凝器
和蒸发器有哪几种?
答:
这种冷凝器的优点是结构简单,便于制造,且因系单管冷凝,介质流动方向相反,故传热效果好,
当水流速为1~2m/s时传热系数可达800kcal/(m2·h·℃
)。其缺点是金属消耗量大,而且当纵向管数较多时,下部的管子充有较多的液体,使传热面积不能充分利用。另外紧凑性差,清洗困难,并需大量连接弯头。4、...
对于
风冷冷凝器
,要提高其
传热系数
,是强化空气侧换热效果好,还是强化制 ...
答:
当然强化空气侧换热效果好,因为对于
风冷冷凝器的换热
面,一侧是制冷剂相变(凝结换热),
换热系数
大,热阻小;另一侧是单相气体对流换热,换热系数小,热阻大。为了强化传热,当然强化热阻大的一侧,即空气侧。
请教,
风冷式
换热器
的换热
面积计算和
传热系数
是多少?
答:
又如
风冷式冷凝器的
大冰柜,原机箱内盘管又长又多,可冷凝器就那么一点大。自然通风
式的
冷凝器也一样,像冰箱冰柜的散热片,都会比箱内的蒸发器小,只不过自然通风式冷凝器与蒸发器小的比例与强制风冷和水冷的不一样而已。一般情况下,蒸发器与冷凝器配比的比例是1:0.8或1:0.7 ...
板式蒸发
式冷凝器传热系数
答:
不超过1616.57W/㎡·K。板式蒸发
式冷凝器的传热系数
受到多种因素的影响,包括设备结构、操作条件和环境因素等。这些因素的综合作用导致传热系数不超过1616.57W/㎡·K。
管内走制冷剂,为什么要加肋片
答:
传热量φ=KA△t(K为
传热系数
,与传热材质如铜,铝有关;A为传热面积,△t为温差),对于同样材质的管道,增加肋片相当于增加传热面积,从而增加传热量。也就是更好
的传热
。谢谢
冷凝器
计算方法
答:
冷凝器传热面积的计算公式:基本方程式:Φ?=KAΔt,其中Φ?是指冷凝器的热负荷;K是指
冷凝器的传热系数
;A是指冷凝器的传热面积;Δt是指冷凝器的传热平均温差。上述公式中,冷凝器的热负荷Φ?是指制冷剂在冷凝器中放给冷却水或者空气的热量,如果忽略压缩机和排气管表面散失的热量,那高压制冷剂...
风冷冷凝器
中使用波纹片是增加
传热系数
还是增加传热面积?
答:
增大换热面积;同等尺寸的
冷凝器
,使用波纹片
的换热
面积会大于使用平片的换热面积。
传热系数
没有发生变化。
冷凝器换热
面积的计算公式?
答:
传热
管子的外表面积总和,如果是光管较好算,S = PI x D x L x PCS S
换热
面积 M^2 PI = 3.14 D 管子直径 M L 管子长度 M PCS 管子根数 如果是翅化管需知道翅化
系数
,则翅化后的表面积与光管表面积的比例。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷凝器传热系数和传热面积
冷凝器的传热系数计算
蒸发式冷凝器传热系数
蒸发式冷凝器传热系数计算
冷凝器传热系数k的取值
冷凝器总传热系数k计算公式
冷凝器传热系数
常用冷凝器传热系数表
排管式蒸发器的传热系数