77问答网
所有问题
当前搜索:
雷赛伺服驱动器故障代码
雷赛驱动器
报警
代码er002
答:
雷赛驱动器报警代码er002:1
、马达线没有插好或马达碳刷掉出2、控制器部分部件不良会出现ER002。3、马达短路或控制器功率管烧毁等。
雷赛驱动器
er001是什么原因
答:
电流检测保护
故障
原因1) 电流检测板或相关元器件异常2) CPU异常3) CPU板上运放块的电源(±15V、+5V)异常4) 运放块自身异常
伺服
电机主电路电缆或电机主电路电缆接线错误或者接触不良;
驱动器
或电机主电路电缆内部短路或者接地短路;伺服电机内部短路或者接地短路;伺服电机内部短路或在接地短路;伺服电机编码...
雷赛驱动器
报er260什么原因
答:
负载过重
。雷赛智能是全球知名步进电机驱动器和伺服电机驱动器的生产厂家,报
er260
为负载过重,关闭软件,重新下载驱动系统,重新打开即可解决。
伺服驱动器故障代码
有几种
答:
1.
伺服驱动器故障代码E001:过电流保护触发
当伺服驱动器检测到电机运行时的过电流情况超过设定值时,会触发过电流保护,并产生E001故障代码。这可能是由于负载过大、电源电压异常或电机内部问题引起的。解决方法包括检查负载是否符合规定、检查电源电压是否稳定、检查电机是否损坏等。2. 伺服驱动器故障代码...
雷塞
混合私服
驱动器
报警
020
怎么解决
答:
先检查一下驱动器上的编码器接口有没有松,还有电机后面的插头先看一下
。
020
跟踪误差太大报警,这个一般要编码器故障。检查一下驱动到电机的编码器线,还有就是电机外壳,丝杆有没有卡住。你也可以用调换法,如果是车床,就把X轴和Z轴的电机和编码器线调换一下,如果本来报警的驱动还是报警,那很有...
雷赛驱动器
报警er190
答:
故障
报警。雷赛智能是全球知名步进电机驱动器和
伺服
电机驱动器的生产厂家。年销售数量超百万,位列全球模块式驱动器之首,包括步进电机驱动器,混合伺服。驱动器从广义上指的是驱动某类设备的驱动硬件,而
雷赛驱动器
报警er190是故障报警。
伺服
电机
驱动器故障代码
答:
伺服驱动器故障代码
:1、AL.E6,伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。2、AL.37,参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。3、AL.16,编码器故障。内部参数乱或编码...
伺服驱动器故障代码
表
答:
一、
故障代码
:E-01,E-02 故障意义:上电时参数初始化不正确。产生原因:参数设置不正确。解决方法:重新上电,如果仍然报故障,则需要强制参数初始化,若反复多次都无法解决,则需要更换
伺服
控制器。二、故障代码:E-03,E-04 故障意义:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。E-04...
伺服驱动器
报警
故障代码
大全
答:
一、
故障代码
:E-03、E-04故障重要性:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后DC电压为403V)。E-04电压过低(交流电压低于185V,整流后DC电压为263V)。原因:过高或过低的电压输入或不正确的总线校准。解决方法:检查DP-06看显示值是否在263-403范围内,否则一般用1M欧姆修复
驱动
板上的总线采样电阻。2...
leaclshine
驱动器
显示Er150
答:
应该是er15
故障
报警吧,没有er150故障报警
代码
,
伺服驱动器
出现er150故障报警代码表示含义为编码器计数异常故障告警,出现这种故障现象时,可以在伺服驱动器输出端加装伺服专用滤波器尝试,如果不能解决问题,需更换编码器或维修其内部器件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
雷赛伺服驱动器报警代码大全
雷赛伺服报警代码大全er0d0
雷赛故障代码的解决方法
雷塞步进驱动器报警代码表
雷赛伺服报警代码er0R3
雷赛ER190故障是什么
汇川伺服驱动器故障代码说明书
雷赛伺服电机报警代码
雷赛报警er020