77问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地能不能做电气接地
厂房
防雷接地能否
与
电气
工程接地合并?
答:
不可以的
,厂房防雷接地系统不可以跟电气设备接地系统相并合,防止有一根接地线断开,形成逆向回路,对电气设备造成伤害。
工厂建筑物的
防雷接地
体能和车间内的
电气
设备接地装置连接吗?_百度...
答:
可以共用
,如果条件允许的话最好是分开接地,因为直击雷雷电流强度很大,在泻放入大地时会使地点位升高,电气接地与防直击雷接地过近很容易形成地点位反击,因此在共用接地系统的情况下两者接地的接地点一定要拉开距离。
电气
设备对防感应雷的接地是否
可以
接入电气设备的
接地地线
!_百度...
答:
不行的
.要单独接一个可靠的接地电阻非常小的地线.
塔吊
防雷做
了同时开关箱中的PE线做了重复
接地
,之间用
做电气
连接吗
答:
防雷接地与电气接地可以连接在一起
。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,...
防直击
雷接地能
同
电气接地
共用吗
答:
不能
。因为电气接地的目的是当火线(相线)漏电时能及时引入地下,避免伤害人。如果将雷接地线直接和电气接地共用势必会让电气直接遭受雷击的高压。所以不能。
防雷接地
线和电网的
接地能
合用吗?
答:
如果不是上述条件,也就是说
防雷接地
系统没有组成一个接地环网的话,是单独的接地极的情况下,防雷与电网接地点是不能共用一个接地点的。还要注意的是,在考虑共用接地的时候,对于雷电可能对电网的影响,要设置合适的浪涌保护保护,上述规定中第4.3.8中的第4条规定:在
电气接地
装置与防雷接地共用或...
建房子的时侯
防雷接地
和电器
接地能不能
共用?共用的话打雷的时侯雷击电流...
答:
共用接地极是规范提倡的,因为只要接地系统的接地电阻达到要求就行了。雷电会经过接地体把电流散给大地。电流是走电阻最小的路径的。
电气
外壳要经过空气才能和其他物体相连才有可能形成通路。如果不形成通路,雷电要需要很大的电压或者电流才能把空气瞬时‘加热膨胀’形成雷闪,雷声。如果
接地做
好了这种能量早...
电气地线可以
用
防雷接地
网吗
答:
可以
,一般综合地网都这么用的,但前提是地网可靠
接地
电阻低
防雷
电感应的
接地
装置能和
电气
设备的接地装置共用吗?为什么?
答:
"
可以
啊,电气设备防的主要就是感应雷啊。机房的话最好单独做一个,和主体共地的容易雷电流反击"如果
接地
电阻达到标准是不会有反击的。这就是独立接地要求<5欧,联合接地<1欧的原因。而一般的
电气防雷
根据场所、设备的不同对防雷电阻的要求也不同一般是10、20、30、好像还有40欧的。所以做到一起是...
防雷接地
装置与
电气
保护装置是否
可以
连在一起
答:
参照<<GB50057-94>>建筑物
防雷
设计规范 看你的防雷装置是第几类。第一类防雷建筑物
电气接地
装置和防直击
雷接地
装置要求是分开的。第二、三类防雷建筑物防直击雷接地装置和电气设备接地装置
可以
共用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地和配电室接地能否共用
接地和防雷接地共用
设备接地能接到防雷接地
建筑防雷与电气防雷能串联吗
防雷和接地能接一起吗
设备接地能和防雷连接吗
地线一般打多深多少米
防雷接地和地线共用的后果
防雷接地电阻是多少欧