77问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地电阻不大于
防雷接地电阻
的要求
答:
架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,
其冲击接地电阻不应大于10Ω
。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击...
防雷
装置的冲击
接地电阻
值应
不大于
答:
不应大于10欧
。根据查询百度题库试题显示,防雷接地装置冲击接地电阻不应大于( )欧。A.2;B.5;C.10;D.15。答案:C.10。
防雷接地电阻
要求是多少?
答:
根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,
每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω
。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接...
防雷接地电阻
值一般要求不超过
答:
防雷电波侵入:小于30欧姆 二、其他防雷:仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,
接地电阻小于4Ω
。仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:(1)当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统...
防雷接地电阻
是多少?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有...
防雷接地电阻
的要求?
答:
防雷接地
一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,
接地电阻
按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有...
防雷接地电阻不
大余多少欧!总等电位电阻不大余多少欧。
答:
防雷
分等级:一级放雷
不大于
2欧姆,二级放雷不大于4欧姆,三级放雷不大于8欧姆。总等电位
电阻大于
4欧姆。
接地
系统直接注明不能
大于
1欧的依据是什么?
答:
接地系统直接注明不能
大于
1欧姆的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与
防雷接地
系统共用时,
接地电阻不
应大于1欧姆。在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,...
防雷接地
体
接地电阻
规定是多少欧姆
答:
6、共用接地体(联合接地)应
不大于接地电阻
1欧。
防雷接地
规范:将防雷接地极和阴极保护阳极合二为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到...
接地电阻
要求是多少?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地电阻不小于
防雷装置的接地电阻必须小于
防雷接地电阻应不大于15
避雷设施的接地电阻不得大于
防雷接地电阻值
防雷要多少欧才正常
防雷接地电阻测试多少合格
防雷装置电阻一般不小于多少
防雷共用接地体电阻不应大于