防雷接地断接卡安装规范
防雷接地
断线卡有什么要求?
答:
在易受机械损坏和防人身接触的地方,
地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施
。断接卡主要作用检测、施工、等电位连接等。
断接卡
子的规定
答:
规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡
;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。 规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m ...
防雷
设施中,何时何地应设置
断接卡
?
答:
根据GB50169-92《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
》第2.5.1条款,当建筑物采用多根引下线来保障
防雷
设施时,一个重要的设计策略是在距离地面1.5至1.8米的区间内设置
断接卡
,这并非强制要求,而是“宜”这样做。设置断接卡的初衷在于方便测量每根引下线的独立接地电阻,以确保工程质量的检查与...
避雷
引下线未做
断接卡
子
答:
(2)在主体结构施工时,如果
避雷
引下线利用柱子钢筋,可在室外距地面500mm处,于建筑物的四个角焊出
接地
电阻测试端子,其盒子和接地测试点做法参见图5-2。(3)如图5-3所示,若在混凝土柱子或墙内暗设的避雷引下线,则应在距室外地坪500mm处逐根作接地引下线
断接卡
子,以作接地电阻的测试点。...
防雷
引下线,测试卡做法详图。
答:
1 明敷引下线与断接卡。
沿外墙用25*4cm 镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8 米做断接卡,每处引下线打人工接地 极
,保护钢管密封处理。墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。2 暗敷引下线与断接卡。墙角有柱子,有ф10mm 以上柱内钢筋4 根,无柱内钢筋时用2...
防雷
设计中提到的
断接卡
子是什么样子的
答:
断接卡
子暗装于室外墙角上、离室外地面高约0.8米处的小盒子内,是
避雷
引下线与
接地
母线(▬40×4镀锌扁钢)的螺栓连接装置,平常是可靠连接的、接触镀锌面不锈蚀的(应垫以铅垫圈),当需要测试接地体的接地电阻时,可以脱开来测,测毕后复原。
防雷接地
施工要求有哪些
答:
(4)
接地
体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。(5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。(6) 接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的
断接卡
。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。
屋面明敷镀锌扁铁
防雷
要求
规范
答:
1、接闪器、引下线、
接地
极产品材料规格必须符合设计
规范
2、
避雷
带引下线规格由设计规范决定,材质要求镀锌钢材,埋地连接线应不小于40×4 渡锌扁钢,并在
断接卡
处与引下线直接、或采用建筑物2 根及以上主筋引下,但其截面应大于100 平方毫米,电焊搭接长度为双面6 倍截面直径,引下线遇弯曲处不...
接地
装置施工及验收
规范
说明
答:
一、
避雷
针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。二、避雷针(带)的引下线及
接地
装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用 没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。三、建筑物上的
防雷
设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m 处设置
断接卡
,断接卡应加保护措施。四、装有避雷针的...
断接卡
的作用
答:
有利于测量接地体的接地电阻值。
断接卡
是用在
防雷接地
上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻。《电气装置安装工程接地装置施工及验收
规范
》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时....