77问答网
所有问题
当前搜索:
防雷几层设一均压环
二建幕墙
均压环设置
间距是
多少
答:
6米。根据国家建筑网查询,在多雷区以上地区,
第一、第二、第三类防雷建筑物应在30M以下每3层设计一个均压环
,在30M以上每2层或垂直间距不大于6M设计一个均压环,在少雷区,第一、第二、第三类防雷建筑物应从30M起,每2层或垂直间距不大于6M沿建筑物设计均压环。
高层建筑的
防雷
焊接是不是每隔
几层
就要焊一个“
均压环
”?
答:
在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),
每隔6米设一均压环
。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
什么叫
均压环
?在建筑
防雷
设计时,对均压环的设计有什么要求
答:
要求每隔6米设一均压环
,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,...
利用建筑物主筋做
防雷
引下线,每层是否要闭合,就是每层都焊接形成一个...
答:
规范没这个焊接要求,同样也不需要,因为扎筋工艺和水平延伸的钢筋也是很好的,自然的环通(匀
压环
),别忘了,雷电流是高压大电流阿,加上是瞬态(瞬态就是脉冲),加上混凝土的氧化隔离,主要通道保证焊接便可。
什么是
均压环
答:
1、
从首层起,每三层
利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成压环。所有引下线、建筑物内的金属结构和金属物体等与均压环连接。2、从距地30米高度起,每向上三层,在结构圈梁敷设一条35*4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接...
防雷均压环几层一
焊
答:
避雷均压环是高层建筑物为防止击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,当建筑高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),
每隔6米设一均压环
。通常情况下要求的6米,即每隔一层一焊。
均压环
一般
几层
连通?
答:
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3地第二类和第三类
防雷
建筑物作出要求,分别是超过45米、60米的建筑结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
均压环
改善绝缘子串电压分布的环状金具,均压环的作用为防侧击雷,适用于电压形式为交流的,可将...
求助 阳台
防雷几层
焊一次?还是焊一次
均压环
就焊一次阳台防雷!
答:
阳台
防雷层
超过30米每层都要焊接,
均压环
是超过30每隔两层焊一次。这个具体高度是有设计说明和要求的。各个地方也有所不同。
二类
防雷均压环
每隔6米是不是就是层高3米3层做个均压环!
答:
根据建筑物
防雷
设计GB50057-2010是有这个要求的。分情况而言:一、图纸设计的要求。二、就是三层做一个
均压环
。
高层建筑有没有必要每层焊接
均压环
答:
高层建筑的
均压环设置
,按设计文件的要求。就个人观点,我认为:高层建筑有必要每层焊接均压环理由:
1
、每层焊接均压环,有利于卫生间局部等电位的连接。2、现在异常气候越来越平凡,雷暴天气越来越多。3、方便施工人员施工,每层都做,不宜出错。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
二类建筑45米以上防雷规范
防雷均压环施工规范
均压环每三层如何理解
二类防雷均压环要求
均压环焊接长度
GB2681接地扁铁焊接
建筑物防雷均压环做法图集
三层楼应设设一均压环吗
防雷均压环做法示意图