77问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管密封条规范
避难层的普通风管,
防排烟风管
的
规范
要求
答:
规范没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑防烟排烟系统技术标准>,
吊顶内排烟风管耐火极限不小于0.5小时,室内防排烟风管耐火极限不小于1小时
,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。
排烟风管
的
密封条
需要送检吗?
答:
13 、
排烟
阀 1台≥30台7 14耐火电缆3.6m≥100m7 15 式 3只≥30只7 16独立式可燃 3台≥50台7
风管
安装
规范
要求
答:
2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷
。3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。4、安装使用的材料:吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品...
防排烟
系统
风管
是否能用9501阻燃胶条作为垫料使用?
答:
防排烟
系统
风管
是可以使用9501阻燃胶条作为垫料使用的。9501胶带为解决多年来烟道接缝处粘接
密封
处理不严密,漏风量高,橡胶垫片易燃,石棉纤维致癌的弊端,9501胶带具有良好的耐热,耐寒,耐温,不透气,耐酸,耐碱耐油,耐水,无刺激气味,不污染环境,对金属和非金属具有良好的粘附力。施工简单,规格可任...
防排烟风管
法兰应采用什么材料?有
规范
要求吗?
答:
不燃材料,如角钢。
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定:防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料
,其耐火等级应符合设计的规定。消防排烟风管法兰垫料一般用石棉绳缠绕,这个施工比较方便,还有其他的耐火等级能达到要求的也可以。法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子...
风管
法兰防火
密封条
要阻燃,在什么
规范
答:
风管
法兰垫片需要A级阻燃,A级是几乎不发生燃烧的材料。风管法兰防火垫胶是一款
排烟
风机的防火
密封
垫片,是用在排烟风机法兰上的可防火,防震,密封,阻燃的硅胶垫片,这款垫片可用在地铁等工程项目上,可达到A级不燃防火的要求。
油烟机
排烟
处怎么
密封
处理
答:
1.使用密封材料:在油烟机
排烟
口周围使用专业的密封材料,如防火胶条、泡沫
密封条
等,可有效防止油烟和异味从排烟口处泄漏。2.合理设置弯头:在油烟机排烟管道设定一段合理的弯头,可以起到一定的阻隔作用,防止油烟倒灌回厨房。3.检查排烟管道:定期检查和清理排烟管道内部的油垢和积尘,迅速清理阻塞的...
风管
之间的
密封条
需要复试吗
答:
需要。根据查询齐家网显示,
风管
之间的
密封条
具有一定的耐候性,而且耐高温,也耐低温。主要作用于减震密封、减少噪音、防摩擦、防划伤、隔音好、保护佳、防水防潮。是很重要的一种措施,需要反复测试已达到效果。所以风管之间的密封条需要复试。
消防
防排烟风管
如何选材?
答:
根据《建筑
防排烟
系统技术
规范
》:排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。因此不同的建筑之间
风管
的...
风管
穿墙防火封堵
规范
答:
3、吊顶内
风管
穿墙封堵:由机电施工单位负责,墙体两侧用防火板封堵(如无机玻璃钢或1.6-2.0mm厚铁皮,射钉枪或水泥钉固定),内填岩棉或离心棉等A级防火材料,管井内风管穿越楼板封堵照此执行。4、非吊顶内风管穿墙封堵:墙体两侧及底部由结构负责,采用砌体封堵;上部由机电负责,采取防火板封堵,内填...