77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌桥架跨接线最新规范
桥架跨
接地线
规范
要求
答:
法律分析:1、金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非
镀锌
电缆桥架间连接板的两端
跨接
铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《建...
镀锌桥架
接地线
规范
答:
跨接线
的标准:根据T/CECS 31-2017《钢制电缆
桥架
工程技术规程》第4.8条规定,电缆桥架接地线的
规范
如下:4.8 接地 4.8.1 钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物的接地装置可靠连接。当桥架全长大于30米时,每隔20至30米应增加一个接地连接点。4.8.2 在伸缩缝或连续跨接连接处,应使用铜...
桥架跨接线
需两侧接吗
答:
摘要:支吊架全长应不少于二处与接地或者接零干线连接,非
镀锌
电缆
桥架
连接板两端跨接的铜芯导线或编织铜线最小允许截面应不小于4mm2,镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地
跨接线
,但每块...[8]: 标题:电气验收
规范
上说桥架及支架全长应有不少于两处与接地干线连接 摘要:通常使用的电缆支架接地方式...
桥架跨接
需要爪型垫圈吗?压接顺序是怎样的
答:
1.
跨接线
的连接:使用抓垫圈、平垫圈或刮掉
桥架
喷塑层后使用平垫圈和弹簧垫圈,确保压接牢固。对于
镀锌
电缆桥架,连接板两端不需跨接接地线,但至少需要2个带有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓来确保连接稳固。支架接地时,可将支架与桥架连接处刮漆处理,或使用抓垫圈固定。接地线的最小截面积应不...
桥架跨接线
连接方法?
答:
桥架跨接线
连接方法:1. 确保桥架横平竖直,弯头处平滑过渡,以保证电气的安全运行。2. 当桥架进行分层布置时,为保证结构的稳定性,建议使用组合架进行连接。3. 在桥架连接过程中,应注意以下事项:- 在桥架内部增设防火封堵或安装防火包,以提高防火安全性。- 对于钢制桥架,当长度达到30米时,应安装...
电缆及电缆
桥架
安装敷设
规范
答:
- 非
镀锌
电缆
桥架
间连接板两端应
跨接线
铜芯接地线,接地线最小截面积不应小于4mm²。- 镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,但每端至少有2个带防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。5. 电缆在敷设过程中不得有绞拧、铠装压扁、护层断裂或表面严重划伤等质量问题。6. 在有防火要求的场所,...
镀锌
电缆
桥架
的连接处需要
跨接线
吗?
答:
1.
镀锌
电缆
桥架
连接处的
跨接线
需求遵循相关
规范
。2. 若连接处的螺栓数量不少于两个,且满足规范要求,则可能无需跨接线。3. 尽管如此,在实际工程中,为了安全考虑,通常都会安装跨接线。
镀锌桥架
需要跨接地线吗?
答:
跨接线
标准:根据T/CECS 31-2017《钢制电缆
桥架
工程技术规程》第4.8规定电缆桥架接地线
规范
如如下:4.8接地 4.8.1钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物接地装置可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个接地连接点。4.8.2在伸缩缝或连续饺连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截...
镀锌
电缆
桥架
是否必须做跨接地线
答:
回答:可以不做
跨接
,但要求连接处不少于2个防松装置,也就是弹簧垫圈
热
镀锌桥架
需要做
跨接线
吗
答:
镀锌桥架
不需要做
跨接线
。热镀锌桥架因适用环境广、成本低等优势成为市面上最常用的电缆桥架,热镀锌桥架的常用材质为镀锌板,进行电镀锌/热浸锌处理的冷轧板,无论是镀锌板还是经过电镀锌/热浸锌工艺的冷轧板。表面都有锌层,纯锌呈蓝白色,有光泽,硬度2.5(莫氏硬度),具有延展性,密度7.14克/厘米...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
哪种桥架不用跨接线
线盒固定规范最新标准
桥架安装规范新标准GB
镀锌桥架的接地规范和要求
镀锌桥架需要跨接地线国家规范
镀锌桥架需要跨接地线吗
镀锌桥架接地线规范
镀锌桥架用不用做跨接地线
镀锌桥架跨接