铝合金窗防雷接地要求
铝合金窗防雷接地要求
多少米高?什么规范?
答:
1、第一类防雷建筑物高于30m时,
尚应采取下列防侧击的措施:应从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连
。2、
30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物
应与防雷装置连接。3、第二类防雷建筑物高于45m时,应采取下列防雷的措施:对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶...
钢
铝门窗接地
,
窗户
面积≥3㎡,
要求
做2处接地,规范条文的出处是哪本规范...
答:
•
3、防雷连接导体宜分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接,焊接长度不小于100 mm ,焊接处涂防腐漆
。• 4.10.3 铝合金门窗的防雷接地应符合下列规定:• 1、当建筑物高度超过30m时,应将30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置...
建筑
门窗的防雷
措施
答:
铝合金门窗的防雷措施按GB50057,建筑物分防雷等级,
住宅在60m以上要求做防雷措施(注:各地不一样
,有些要雷电多发地,要求更高)。具体措施按《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010中P13页 4.10.2。塑钢门窗的防雷措施本身材料为绝缘体,国标未要求,但有地标要求拼樘料穿钢要求防雷接地。 抢首赞 已赞过 已...
铝合金窗
框
避雷
做法
答:
涂油起到润滑和防腐作用6有避雷要求的铝合金门窗在避雷筋与附框或者铝合金框避雷连接应磨掉氧化层连接后刷防腐漆和防锈漆
;窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高,因此在装修中很多...
铝合金门窗
如何
防雷
?
答:
铝门窗工程防雷接地主要就是防侧击雷规范
:第一类,
防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据
。第二类,防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类,防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等...
高层住宅外墙
防雷窗接地
连接设计及规范
要求
(包括
铝合金
生产厂家是否有...
答:
一类
防雷接地
30米起;二类防雷接地45米起;三类防雷接地60米起做防侧击雷避雷带,
铝合金窗
的
接地要求
还应符合等电位的设计要求。《建筑物防雷设计规范》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的...
铝合金门窗
需要做
防雷接地
吗?
答:
应将45m及以上外墙上的栏杆、
门窗
等较大金属物直接或通过预埋件与
防雷
装置相连。垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本规范第11.3.6条的规定外,尚应在顶端和底端与防雷装置连接。
铝合金
表面经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,...
铝合金窗防雷接地要求
多少米高?什么规范?
答:
GB50057-2010里面有详细说明,一般二类
防雷
建筑物45米开始
接地
,三类防雷建筑物60米开始接地
铝合金门窗
什么情况下,哪些位置需要
防雷
?
答:
高层住宅的
门窗要求接地
,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。高层住宅外墙
防雷窗接地
是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的
防雷要求
暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性...
铝合金门窗防雷接地
的电阻应是多少?
答:
这个先根据GB50057《建筑物防雷设计规范》确定
铝合金门窗的防雷
等级来,第一类是10Ω,第二、第三类30Ω。一般情况都是不大于30Ω即可。