答:
2. 桥架在允许的均布载荷作用下,其相对挠度值对于钢制桥架不宜大于1/200,对于
铝合金桥架
不宜大于1/300。3. 钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长的比值,不宜大于1/100。4. 与桥架安装相关的建筑质量和施工,应遵守国家现行的建筑工程施工及
验收规范
。5. 安装前,确保电缆沟、竖井等地坪及抹面工作...
电缆
桥架
安装
规范
及
验收
要求
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关
标准
的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购
桥架
之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...
桥架
安装要求有哪些?
答:
CECS 31:2006钢电缆
桥架
工程设计规范 CECS 106:2000
铝合金
电缆桥架技术
规程
GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及
验收规范
GB 50217-2007电力工程电缆设计规范 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
电气
进场
材料
验收标准
对应的规范
答:
1、因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本
规范
和相关技术
标准
规定,才能在施工中应用。2、依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料
进场验收
,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。3、进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范...
桥架
安装要求有哪些
答:
CECS 106:2000
铝合金
电缆
桥架
技术规程 GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及
验收规范
GB 50217-2007电力工程电缆设计规范 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 电缆桥架安装标准:1、电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm,其高低偏差...
电缆
桥架
安装
规范标准
有什么?
答:
以钢制电缆
桥架
工程设计
规范
CECS31∶91为基础,由中国工程建设
标准
化协会电气工程委员会修订。电缆桥架宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2
综合布线强弱电
桥架
间隔距离是哪个
规范
中写到的?
答:
《综合布线系统工程
验收规范
》GB 50312--2007。电缆
桥架
及线槽的安装应符合下列要求:1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺...
电缆
桥架
安装有什么
规范
答:
相关规范有 CECS 31:2006钢制电缆
桥架
工程设计规范 CECS 106:2000
铝合金
电缆桥架技术
规程
GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及
验收规范
GB 50217-2007电力工程电缆设计规范 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
桥架
安装要求有什么?
答:
电缆
桥架
可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。直线段钢制电缆桥架超过30m,
铝合金
或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸 缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力...
桥架
安装要求有哪些?
答:
1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节,跨越伸缩缝处设置补偿装置,可用带伸缩节的桥架。2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当
铝合金桥架
与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,一般可垫石棉垫。3.敷设在竖井内...