77问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋焊接评定标准
钢筋焊接
的规范要求?
答:
帮条焊接的焊缝长度同样不小于10d,而第二级和第三级钢筋的焊缝长度则必须达到10d的标准
。总的来说,钢筋焊接和搭接的工作要求严谨细致,必须遵循设计规范,确保结构的安全和稳定性。
钢筋焊接
接头试验方法
标准
答:
对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d
;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。 2)帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积...
钢筋焊接
应满足哪些规范要求?
答:
1. 钢筋焊接必须遵循国家和地方的相关标准和规范,如《钢筋焊接及验收规范》等
。这些规范对焊接工艺、焊接材料、焊接质量等方面都有明确的要求,以确保焊接接头的质量和使用安全。2. 在进行钢筋焊接前,应对焊接材料进行严格检查,确保其质量符合要求。焊接材料的选择应根据钢筋的材质、直径、厚度以及焊接工艺...
电渣压力
焊
实验合格判定
标准
答:
1、四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm
。2、
钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷
。3、接头处的弯折角不大于4度。4、接头处的轴线偏移
不得大于钢筋直径的0.1倍且不得大于2mm
。5、电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
什么是
钢筋焊接钢筋焊接
验收规程
答:
钢筋焊接接头或焊接制品应按检验批进行质量检验与验收。质量检验时,应包括外观检查和力学性能检验
。钢筋的焊接工艺不同,质量检验的要求也不同。纵向受力钢筋焊接接头,包括闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头。主要检查接头的连接方式和力学性能。接头连接方式主要通过观察来检查,它应...
钢筋
的可
焊接
性如何
评定
?
答:
国际
标准
ISO6935—2(1991)碳当量定义为:Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15 式中:C、Mn、Cr、V、Mo、Cu和Ni分别为百分含量。一般控制Ceq≤0.50。另一可焊性指标为
焊接
裂纹敏感性PCM:�PCM=C+Si/20+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B 当代钢结构的焊接仍是...
钢筋焊接
规范是什么?
答:
钢筋
笼
焊接
质量规范
标准
1、焊接时,引弧应在垫板、帮条或形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋;2、焊接地线与钢筋应接触紧密;3、焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。5、两主筋搭接接头处做一定的弯度,保证两主筋轴线在同一直线上;轴线偏差≤0.1d 7、焊缝表面应...
中华人民共和国行业
标准
:
钢筋焊接
接头试验方法标准内容简介
答:
中华人民共和国的行业
标准
,即《JGJ/T 27-2001:
钢筋焊接
接头试验方法标准》,是在1995年按照我部建标[1995]175号文件的要求制定的。该标准由陕西省建筑科学研究设计院主导编写,并经过审定,被正式确立为行业标准,标准编号为JGJ/T 27-2001,自2002年3月1日起开始实施。在此之前,原有的部级标准JGJ...
钢筋焊接
网规范
标准
,来看小编的详细总结
答:
对于双根钢筋,非受拉钢筋应在离交焊点约20mm处切断;冷轧带肋钢筋焊点应作弯曲试验。弯曲试件,在单根
钢筋焊接
网中,取自直径较大的1根;在双根钢筋焊接网中,应取双根中的1根。试件的长度至少为200mm。弯曲试件的受弯曲部 位离开交叉点至少25mm;抗拉、抗弯试件数量:纵向钢筋1个,横向钢筋1个;...
钢筋焊接
的规范要求?
答:
③
焊接
过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊坑应填满。④接头应采用双面焊缝,条件不具备时,可采用单面焊。⑤
搭接焊
时,两连接
钢筋
轴线应一致。双面焊缝长度不得小于5d,单面焊缝长度不小于10d。⑥帮条焊时,帮条直径、级别应与被焊钢筋一致,双面焊缝帮条长度不得小于5d,单面焊缝不得小于10d.帮条...
1