77问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋套筒送检取样要求
钢筋套筒送检取样要求
答:
取样规范500接头,数量不大于2000
。1、钢筋套筒联接取样一组代表500个接头,每种规范的钢筋联接接头试件
不应少于一组三根
。2、钢筋套筒联接抽检数量以不大于2000个套筒为一个检验批次,每一批抽检总数的百分之二,且不少于20个,主要对内螺纹和丝头进行检测。
钢筋套筒
连接怎么
取样送检
?代表数量多少?取多少长?几根?几组?都做什么...
答:
工地现场的取样要求:每种规格的钢筋连接接头试件是500个一组,不足500个也是一批
。试件是三个一组,试件长500cm,做单向拉伸试验。如果是型式检验不是这样的,是九个试件,做三个项目:单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压。同时要三根钢筋加做原材检测 ...
做
钢筋
机械连接(直螺纹)试验的时候的取多长多少根呀??
答:
1、机械连接的钢筋,根据实验室试验机器的型号不同,略有差异,
通常:钢筋直径在32mm以下的,取样长度为50-60cm,至少要求套筒两端的钢筋要一样长
;钢筋直径在36mm或40mm的,一般取75cm长。2、标准里规定的焊接连接的钢筋取样长度:直径_20mm时取10d+250mm;直径<20mm时取10d+200mm;通常,上述是指导...
钢筋
连接
套筒
规范中的检查规定都有哪些
答:
7.1.2
外观、尺寸原材料外观、尺寸的检验规则应符合GB/T 702和GB/T 17395的规定
。7.1.3 力学性能套筒原材料力学性能检验应符合以下要求:a) 试样取样应在外观检验合格的材料上取样。b) 套筒原材料的力学性能检验以同钢号、同规格、同炉(批)号的原材料作为一个验收批,每一验收批至少应取2...
建筑工程
钢筋套筒
挤压接头质量检验要点有哪些
答:
1、取样数量 同批条件为:材料、等级、型式、规格、施工条件相同
。批的数量为500个接头,不足此数时也作为一个验收批。对每一验收批,应随机抽取10%的挤压接头作外观检查;抽取3个试件作单向拉伸试验。在现场检验合格的基础上,连续10个验收批单向拉伸试验合格率为100%时,可以扩大验收批所代表的接头...
钢筋套筒
连接怎么
取样
?
答:
钢筋机械套筒连接
取样
一组代表500个接头,每种规格的钢筋连接接头试件不应少于一组(三根);长30~40cm, 做抗拉试验。
钢筋套筒
连接有六种类型:(变径型、扩口型这里不作介绍)1、标准型连接 用途可能的自由自转情况。使用铁棍原因相互在锁桥梁片断的端点力量对面。 愿选择标准套筒或变径型连接套筒。2...
钢筋套筒
验收规范
答:
取样
单填写内容应包括委托单位、工程名称、建设单位、取样时间、
钢筋
生产厂家或产地、钢筋级别或牌号、钢筋规格、焊接连接方式、使用部位、试件组数、
要求
检验项目、取样人、见证人、见证号等。合格率要求:连接
套筒
或锁母的抽检合格率应不小于95%。当抽检合格率小于95%时,应另抽取同样数量的产品重新检验。
钢筋套筒
连接实验要取几个接头试件?
答:
3个做弯曲实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。电弧焊:取3个
接头
进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。电渣压力焊: 随机取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。
钢筋
锥螺纹
套筒
连接:在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。
钢筋
机械连接最新规定检测项目有哪些?
答:
钢筋机械连接最新规定检测项目有抗拉强度检测;直螺纹
钢筋套筒
机械连接检验批现场
取样
500个
送检
一组试件。 N个楼如果是同一单位工程。同条件 同一批钢筋的超过500个应再做一组。(一个合同为一个单位工程)N个楼如果是不同的单位工程就需要每单位工程做一组。检验批代表数量500个送检一组试件。
钢筋
直螺纹连接如何
取样
?
答:
取样要求
:每批随机截取3个
接头
作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验。连续10个验收批试件抗拉强度一次合格率为100%时,验收批可以以1000个接头为一批。现场取样标准:接头现场取样,按规格500个接头为一个验收批,取三根一组。不足500大于等于200时也取三根一组,小于200...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋连接套筒取样标准
钢筋套筒取样标准及数量规范
钢筋套筒送检多少个一组
钢筋套筒送检规范
灌浆套筒钢筋检测取样规范
套筒取样规范
钢筋四大件送检
套筒见证取样送检
钢筋套筒取样长度及数量