77问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋单面焊试件
钢筋焊接试件
取样标准
答:
钢筋试件
取样,根据《
钢筋焊接
接头试验方法标准》(JGJ/T27-2014)规定。一、按照电弧焊 双面搭接、双面帮条的接头形式,试件最小长度为8d+Lh+240 ,单位为mm 二、按照
单面
搭接、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm 三、按照闪光对焊、电渣压力焊、气压焊,试件...
钢筋单面
搭接
焊
如何取样试验?
答:
1、
单面焊
双面焊同一台班焊工内,以3个同牌号直径
钢筋
、同直径、同型式接头作为一批,一累计不足3按常做拉伸试验,取一组共3根,长度根据检测室和范围需求。2、一般来说是不行的,因为见证托单上面必须要写明钢筋等级,但是如果检测的结果可以达到2要求,是没有问题的,你在取样单上面可以加几级钢。...
二级
钢筋单面
搭接
焊焊接
,焊接抗拉强度三个
试件
都超过1.1倍,但三个试件...
答:
不合格,三根里面允许有一根断于焊缝处且抗拉强度大于等于1.1倍的标准值,其他两根断于
焊
口以外并呈现延性塑断
单面焊接件
见证取样不合格怎么办、
答:
取样方法: 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径
钢筋焊接
接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个
试件
,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650...
钢筋焊接试
拉件长度是多少?一组要焊几根?
答:
60mm;不少于3根。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每...
钢筋
搭接
焊
22的螺纹钢取多少厘米为一根?几根为一组?
答:
钢筋搭接焊 22的螺纹钢取多少厘米为一根?答:《
钢筋焊接
接头试验方法标准》JGJ/T27-2001钢筋电孤焊接头,22的螺纹钢双面焊取460~660厘米为一根(因夹持长度可取100~200)。几根为一组?答:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012第5.1.1条,第1款中:3根为一组。
钢筋
原材送检,为啥要4根,还要2根45,2根20的?
答:
原材料进厂都要进行检验,45和20是指取样长度,用来做冷弯和冷拉试验,不过一般都取的是45cm和35cm的如果是原材料那么就是
钢筋
力学性能检测报告。柱子的电渣压力焊。梁钢筋的
单面焊
、闪光对焊都是做力学性能实验。有现场监理见证取样送实验室检测的。每组是3根。每次3组。按照你说的应该是
试件
的尺寸...
20和25的
钢筋单面焊接
长度是多少
答:
直径20的
钢筋单面
搭接焊搭接长度应不小于200,直径25的单面搭接焊塔接长度应不小于250。钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。具体规范如下:根据JGJ18-2012《
钢筋焊接
及验收规程》相关条款规定 1、钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,
单面焊
≥8d,双面焊 ≥4d。2、钢筋牌号:HRB335、HRBF...
钢筋
平面
焊
做试拉怎么焊才能够试拉成功
答:
单面焊
搭接10d。双面焊搭接5d,
试件
总长度50cm,要将搭接部位做弯曲使之与两端成同心试件才能试拉。
钢筋焊
件抗弯拉试样长度
答:
钢筋焊接试件
,拉伸3根长500mm,冷弯3根长300mm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋单面焊和双面焊接
钢筋双面焊和单面焊区别
钢筋单面焊和双面焊图片
钢筋焊接单面焊长是多长
钢筋单面焊规范
32的钢筋可以单面焊接吗
钢筋单面焊多少钱
22的钢筋单面焊应该多长
钢筋接头单面焊接要求