可以
重复耐压试验
?
答:
可以的,前提是第一次
耐压试验
的各项数据没有问题。一般
电缆耐压
要进行三次
电缆耐压试验
有几种方式?
答:
一、超低频耐压试验 超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,主要是观察电缆运行中是否存在绝缘缺陷的无损检测方法,该方法已被大量实验室测试和现场测试。低频耐压试验在低压电力
电缆耐压试验
中具有良好的应用效果。该方法利用50Hz交流电经整流滤波后变为直流电压,再通过逆变电路将直流电压转换为1kHz交...
电缆耐压试验
怎么做?
答:
1、试验用品 试验品终端部分的长度和拟作终端头的方法必须要保证在规定的
电缆线耐压试验
电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定要保证在规定的试验电压之下,不会发生沿其表面放电的情况。2、耐压试验的...
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。三、10kV
电缆耐压试验
执行标准10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验...
电缆耐压
装置的
试验
怎么做?
答:
而我们做这个电缆的试验通常要着手许多准备工作,
电缆耐压试验
装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。具体步骤我简单介绍一下:首先正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。然后自动试验进行自动进行调谐、升压、计时、降压。然后手动/半...
电缆耐压试验
原理
答:
电缆耐压试验
的原理主要基于电路的谐振现象。当电路的频率f等于1/2π√LC时,电路达到谐振状态,此时试品上的电压会显著放大,是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q值,即系统的品质因素,通常在几十到一百以上,它表示电压的谐振倍数。试验过程分为两个步骤:首先,通过调整变频电源的输出频率,使其与电路的...
不同电压等级的
电缆
怎样取样做
试验
?
答:
1、油浸纸绝缘
电缆
的直流
耐压试验
直流耐压反映电缆绝缘的泄漏和耐压特性。红外成像仪是一款便携式的红外测试仪器,它结构紧凑、轻巧便携、灵活实用。理论分析和实用效果均表明,油浸纸介质电缆、充油电缆或充气电缆的直流、交流耐压特性基本相同。对油纸绝缘电力电缆的试验,除制造厂在进行例行试验时采用交流电压外,安装和...
电缆耐压试验
标准
答:
外观方面,
电线
应具备认证标志、制造商信息、线径等标识,并且地线应使用黄绿色绝缘层;在机械强度方面;护套的绝缘电阻(一般要求大于100MΩ)和
耐压
强度(500V以下1500V);线阻值(在特定线径、电导率、长度条件下,电阻值不应超过某一限值);以及高温冲击
测试
(150度下)和低温测试(-30度下),...
电缆
做
耐压试验
用什么设备?
答:
10kv
电缆
做
耐压试验
:一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数(Q值),并具有自动调谐、多重保护...
高压
电缆
做
耐压试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对
电缆
做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。