答:
保持最高点的压力不低于0.03MPa
,然后加上总高度加上管道及附件的阻力损失。
采暖系统压力
如何确定
答:
工作压力不大于0.7千克力/厘米 (表压力
,下同)的蒸汽采暖系统,应 2 以系统顶点工作压力的 2 倍作水压试验,同时在系统低点,不得小于 2.5 千克力/厘米 。2 热水采暖或工作压力超过0.7千克力/厘米 的蒸汽采暖系统,应以系统顶点工作压力加1 2 2 千克力/厘米 作水压试验,同时在系统顶点的试验...
采暖
管道
工作压力
是如何确定的
答:
一、暖通水管 根据设计要求的实验压力(如设计无明确要求实验压力均为工作压力的1.5倍
,但不小于0.6MPa)在实验压力下保持10分钟,压力降不大于0.02MPa 然后降压力到工作压力,检查管路各处 不渗、不漏为合格 将以上过程据实填写得出合格或不合格的结论即可,然后相关人员签字确认 二、暖通风管 主要...
供暖
管网的
工作压力
是怎样的?
答:
不分高低区的话管道选1.0MPa。
入户压力=循环泵扬程补水泵扬程-换热站内部阻力-到各用户的沿程阻力-用户所在楼层的高度
。例如:10米大约1个压力,6层楼18米高,再加上管路压力损失、阻力等,3.5—4个压力运行没问题。供热压力和换热站的循环泵和补水泵扬程有很大关系。所以还要提前确认一下水泵扬程,...
采暖
管道水压试验压力怎么定
系统
顶点的
工作压力
是什
答:
新安装的
压力
管道
系统
水压强度试验应根据压力容器检验规程进行,先做设计(
工作
)压力试验,再做超压试验,超压试验压力=1.25×设计(工作)压力×试验温度下材料的许用应力÷设计温度下材料许用应力。一般情况采用:超压试验压力=1.25×设计(工作)压力 ...
采暖
设计
估算
总结?
答:
式中:R—单位管长度沿程
压力
损失,按100Pa/m
估算
。1.1—因施工增加阻力和计算误差等因素考虑的系数。热水
采暖系统
管径估算表 表-2 低压蒸气采暖系统管径估算表 表-3 低压蒸气采暖干式凝结水管径估算表 表-4 2.热水供暖循环泵的估算 1)流量:G=(1.2~1.3)式中:Δt=tG-tH=95℃-70℃=25...
暖气
供水打压,
工作压力
、实验压力、持续时间和实测压降各是多少?_百 ...
答:
压力
大约都在0.3到0.5之间。一、集中供暖的压力正常使用一般0.2-0.35MPA之间。地热管所承受的压力(不宜大于0.8MPa),为了保障
供暖系统
稳定正常运行。集中供暖的压力正常使用一般0.2-0.35MPA之间。Pe-Rt地热管压力为0.8MPa条件下,PE-RT管可安全使用50年以上。二、暖气的供水压力根据楼房的...
低温地热
采暖系统工作压力
如何计算
答:
根据规范,设计压力不超过0.8MPa,
工作压力
按不超过设计压力取就行,根据盘管的管径和长度(单根不超过30m)校核压力,做水力计算
集中
供暖
的
工作压力
是多少?
答:
暖气
片的
工作压力
6是生产设计时的标准,也就是能在6公斤以下正常使用。自来水暖气运行大多不会超过4,供水回水还要有一定的压差。使用压力要低于生产设计的工作压力。另外试压是按照暖气最高运行压力的1.5倍测试,而暖气运行压力最高不超4.5,实际压力一般都在1.5-2.5之间,所谓试8个压,是工程验收...
供暖
入户
压力
标准是多少
答:
1、 根据相关规定地暖管压力不得超过0.8MPA,供暖系统的工作压力一般在0.2-0.4MPA左右。供暖系统的压力和供暖半径、楼层的高低也有关系,不同地区的供暖入户压力存在差异,具体的压力标准大家可咨询热力公司工作人员。2、 供暖入户的压力不可过高,如果压力过高可能会损坏供暖系统;如果