配电隔离开关交接试验规范
如何做
配电
柜的交流耐压
试验
答:
一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到
试验
值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
10kv高压
隔离开关
的绝缘电阻多少以上合格?谢谢
答:
GB1985-2004
隔离开关
的 绝缘电阻 这一项,对制造厂并无要求。GB 50150-2006 第15章 隔离开关的安装
交接试验
第一项就是《测量绝缘电阻》。但只给出有机材料传动杆的绝缘电阻值:3-15KV,为1200兆欧。因此,个人理解:测绝缘电阻只是个参考,关键还要看耐压试验是否能通过。
110千伏
隔离开关交接
耐压多少正常
答:
110千伏
隔离开关交接
耐压为280千伏。隔离开关在电力系统中起到重要的作用,交接耐压
试验
是非常必要的。在进行交接耐压试验时,需要按照规定的程序进行,先进行绝缘电阻测试,然后进行交流耐压试验,最后进行直流耐压试验。交流耐压试验的电压等级应该是额定电压的2.5倍,而直流耐压试验的电压等级应该是额定电压的...
请问电气工程中送
配电
装置系统调试、电力变压器系统调试、电机检查接线...
答:
1. 送
配电
装置系统调试:这包括断路器、
隔离开关
、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的
试验
和调整。调试项目主要考虑了一般的继电保护装置,不包括特殊保护及自动装置的试验调整。2. 电力变压器系统调试:这涉及变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、...
在正常运行中,
隔离开关
发热的主要原因有几方面
答:
隔离开关
主要由支持底座,导电部分(触头、闸刀、接线座、引出线线夹)、绝缘子、传动机构、操动机构组成,过热的部位主要集中在动静触头接触部位、引出线线夹等 其发热的原因可分为内因和外因,外因有:环境温度、产品制造质量(材质工艺)、外力、自然灾害等;内因有:安装质量、运行管理(及早发现)、接触部位及引线线夹的接触...
10kv高压柜内的
交接试验
标准值各多少?
答:
1、还有电压等级呢 电压等级不一样,那试验标准自然不一样,2、规程规定:高压试验,能拆开的尽量拆开作,实在不方便拆开的几个柜一起做实验:::试验标准取单个试验标准最低的一个 3、GB 50150-2006电力
交接试验
标准 DL/T 596—1996电电力设备预防性试验规程 就这连个标准足够你用了 ...
做低压电气成套设备的,手上需要有什么
规范
答:
GB14048.3-2002 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、
隔离开关
及熔断器组合电器》GB14048.4-2003 《低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器》GB/T18216.1-2000 《交流1000V和直流1500V以下低压
配电
系统电气安全防护检测的
试验
、测量或监控设备 第1部分:通用要求》GB1208-...
新编电气装置安装工程施工及验收
规范
答:
(4)安装后应按产品技术文件要求进行交流工频耐压
试验
,不得有击穿、闪络现象。 (5)脱扣装置应按设计要求进行整定值校验,在短路或模拟短路情况下合闸时,脱扣装置应能立即脱扣。4 低压
隔离开关
、刀开关、转换开关及熔断器组合电器4.0.1 隔离开关与刀开关的安装,应符合下列要求: 4.0.1.1 开关应垂直安装。当在不切断电...
配电
设备预防性
试验
的重要性
答:
4.挂接地线:验电,无电后将接地线打开,将接地线的接地端与
配电
室的接地网可靠连接,另外一端分别挂在高压
开关
柜、变压器的电源侧、另一段母线与次段的连接处的三相母线上 5.
隔离
电缆:将准备
试验
的进线电缆与进线高压柜,出线电缆与出线柜,变压器与高压电缆分开,并保持距离30cm以上。6.其他:将...
变压器
交接试验
,低压对高压交流耐压(1600KVA 10/0.4KV 干式变压器),在...
答:
互感器 断路器、电流互感器 干式电抗器 穿墙套管 支柱绝缘子、
隔离开关
干式电力变压器注:①上表中,除干式变压器外,其余电气设备出厂试验电压是根据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》; ②干式变压器出厂试验电压是根据现国家《干式电力变压器》; ③额定电压为1kV及以下的油浸电力变压器
交接试验
电压为4kV,干式...