77问答网
所有问题
当前搜索:
配电室接地做法图集
变
配电室
明敷设
接地
干线安装不符合要求
答:
变
配电室接地
干线是供室内的电气设备接地使用的。当明敷接地干线沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm,如图5-12所示。图5-12 室内接地干线
做法
示意图 1—接地线 2—支持件 3—接地端子 4—镀锌垫圈 5—弹簧垫圈 6—蝶形螺母 在接地线跨越建筑物伸...
接地
极
做法
示意图规范做法
答:
1.TN-C-S系统发送的笔线,到达用户之前需要反复
接地
,然后分为n和PE。n线不允许再接地,PE线可以再接地。2、TN-S,
做法
是总接地箱接入接地网,再从总接地箱接入电气柜PE母线,再从PE母线接入N母线,接入变压器中性点。另外,N线不要和PE线连接,也就是不允许再接地。PE线可以多点接地,越多越好。
防雷
接地
图纸怎么看??
答:
防雷
接地
图纸按以下方法来看:1、首先看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。2、交流电源防雷模块适用于
配电室
、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;· 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱...
工地活动板房的防雷
接地
大样图
答:
防雷
接地
图纸按以下方法来看:1、首先看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。2、交流电源防雷模块适用于
配电室
、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;·...
配电室接地
扁铁色环标准
做法
答:
我们做的是在
配电室
的墙壁下面(离地面300cc里墙面20cc) 上面图的是黄色和绿色的油漆 每种颜色的长度在200cc——30CC 都是直线 回答仅供参考 如有好的办法顺便告诉我一下 谢新
配电室接地
扁铁
做法图
答:
扁铁水平压带
防雷
接地
的
做法
?
答:
基础防雷
接地做法
:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
买了条3角铁,打入地下做为防雷
接地
用。三角铁要跟地基的钢筋焊在一...
答:
测试
接地
电阻,小于4欧姆,不论打不打接地极都可以,可以利用建筑基础钢筋作为接地体。规范也是推荐自然接地体最好。接地体分为水平接地体和垂直接地体,一般水平接地体采用扁钢,垂直接地体采用角钢。角钢的长度1m-1.5m都可以。基础钢筋本身就是基础接地,钢筋包在混凝土里接地电阻还好很多,混凝土在地下含...
请教等电位
接地
的
做法
答:
卫生间等电位的
做法
按以下进行: 一、电位
接地
端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。二、等电位联结的做法如下: 1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,...
室内
配电室
避雷
接地做法
答:
配电室
的
接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线管进配电箱接地做法图集
室外配电箱接地的做法图集
箱变接地规范做法图集
配电室配电柜底座接地图片
配电室接地扁铁过门口
电缆井接地规范图集
铠装电缆钢带接地图集
配电室接地网做法规范
接地做法标准图集