77问答网
所有问题
当前搜索:
通信线与380V电力线间距大
电话
电缆
(只用于电话
通信
的电缆)
和380v
或者220
v电力
电缆同埋一个地沟...
答:
80公分以上
,最好不要平行走线
请问
380V电缆和
电话
通讯电缆
能否敷设到同一条电缆沟内?
答:
按照规范强弱电是不宜同时敷设在一条电缆沟里的,电信线路宜有专用电缆沟。若强弱电平行敷设,
它们之间的最小净距应该大于30cm
,如果达不到,可以给给强弱电线路之间加屏蔽隔板。
光缆
与380v电缆间距
答:
不小于600mm
。一方在接地的金属线槽或钢管中间距不小于300mm,双方都在接地的金属线槽或钢管中间距不小于150mm。因此间距应不小于600mm。
380v
供电半径设计规范要求
答:
380v
供电半径设计规范要求有:
电缆
敷设深度、线路安全
间距
。1、电缆敷设深度:
380V
供电电缆应按规定敷设在地下,其埋深不少于0.7米,以防止电缆因受外力损坏。2、线路安全间距:380V供电线路与其他
电力
线路、
通信
线路、建筑物、树木等之间的安全间距应符合相关规范要求,以保证电力系统的安全运行。
两条
380V的
5芯10平方
电缆
平行放置,
间距
60~80cm,下面是工程金属防护网承...
答:
按规范来说是没问题的,请参见GB50312-2007综合布线工程验收规范。即便没有任何防护,
距离大于60cm即符合验收规范
,如果有防护大于30cm都可以。确保金属防护网隔离了强电380V和网线,而且金属防护网最好要接地。至于产生有多大的干扰,你可以用一条约100米的网线来测试验证。
485
通讯线
能否
和380V
输电
电缆
走到一个电缆桥内
答:
可以的,但是需要进行技术变化。就是说可以使用原来的485
通讯线
,接口也可以是RS485接口,但是线上走的信号就不能是普通的485差分电平了,需要变换成高抗干扰的信号。采用这个元器件设计完成。
光纤
和380V
高压线一个管子会影响么?
答:
没有影响 我们之所以经常把信号线路或者通讯线路与动力线路进行隔离敷设是因为动力线路的电流比较大,会产生较强的电磁场,尤其是变频器之类可调频率大负荷线路对
通讯电缆和
信号电缆的干扰更厉害 但是光纤通讯的媒介是光信号,光是不会收到电磁场的干扰的,所以可以并行辐射 但是一定要注意电缆温度的问题,有...
380V电缆
与建筑物的距离要求
答:
国家法律《
电力
设施保护条例》第五条有做如下规定:架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。根据有关规定可知:高压
线与
住宅楼应距离20米。假如将高压线移到地下,那么高压
电缆
外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,...
三相四线制供电距离200米,用什么
电缆
好?
答:
答:一般情况正常
380V的
话,就用
VV
3*25+1*16的
电缆
。楼主说距离200米,100A电流,那么要算一下压降。U=IR=100*0.0172*200/25=13.76,双根(回路)压降13.76*2=27.52V,27.52/380=0.072=7.2%>5%,不符合要求。可改为VV3*50+1*25的电缆。验算压降:U=IR=100*0.0172*200/50=6...
求大神: 10kV高压架空
线 与
光缆,
380V
动力
电缆
如何同杆架设?
间距
是多少...
答:
不是
间距
吧 你说的是垂直净距,按要求是不可以同杆架设的。
通信
线缆
与电力电缆
垂直净距不小于2m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
通信光缆与电力线安全距离
通信线路与电力线间距标准
通讯线与电力线安全距离
10kv线路与通信线的安全间距
通信线路拉线抱箍距离杆顶多少
通信线路与电力线安全距离
通信工程电缆距电力线的距离要求
通信光缆和电力电缆间距
架空光缆与220v电的距离