77问答网
所有问题
当前搜索:
远传压力表设置压力
远传压力表
怎么
调压力
答:
1、将
压力表
安装于压力校验仪上,同时将该表所附加的可变电阻器接于欧姆表或万用表的欧姆档。然后对压力表的压力示值分别进行正向(升压)、反向(降压)检定,其示值误差应符合检定规程的要求。检定压力示值的同时,在欧姆表或万用表欧姆档上观察可变电阻值的变化情况。观察时要注意电阻值输出的同时才能...
远传压力表
怎样
设置
?
答:
远传压力表是压力传感器中比较简单的一种
。压力表内部有一个电位器,电位器的滑动端与压力表的指针相连。压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变。需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。远传压力表接...
在1.6的
远传压力表
上需要3.2的水压力,在变频器上是不是调
答:
根据需要将输出水
压力设置
为3.2,或者稍微高于3.2的值,以确保
远传压力表
的读数达到1.6。4、最后,调整完毕后,保存设置并退出菜单。此时水泵将按照
设定
的水压力工作,以满足远传压力表的要求。
1.6的
远传压力表
在变频器上如何调到4公斤压力
答:
1、首先,确定需要调整的压力表是否具有调节功能。不是所有的压力表都可以进行调整
。2、其次压力表具有调节功能,查找调节螺旋。调节螺旋是位于压力表的后部或底部,需要使用特定的工具调整。3、然后使用适当的工具,顺时针或逆时针旋转调节螺旋以增加或减小压力。4、最后旋转调节螺旋时,观察压力表上的指针...
英威腾变频器
远传压力表设定
参数代码是多少
答:
+10V GND。
压力设置
= 20(楼层) X 3(层高) X 1.2 + 20(余压) = 92 米 = 0.92MPa P9.00 PID
设定
源选择 0:数字设定(关联P9.01)P9.01 供水压力数字设定 (指定压力÷传感器量程)×100 如用1.6MPa的表 0.92 ÷ 1.6 × 100% = 57.5 ...
ABB变频器运用中
远传压力表
是如何控制的
答:
通常讲
远传压力
可以是从0MPA到12MPA ,也就是说是从0V到12V,(或0到24A),每个取值可以精确到0.01V;而AI1和AI2通常用百分比来
设定
,如3V为低点,那么起动点就为3除以12等25%,高点为4V,那么休眠点就为4除以12约等于33%,(电流取值同理)范围越小,稳压控制越精确,当然还得有其他参数的配合...
原来
远传压力表
用的是1.6MPa换了个0.6MPa,变频器上应该怎么
设置
?
答:
变频器参数没变的话,参与计算的基础值没变,更换
压力表
量程变小,模拟量输出值变小,压力表变送量变大,水压变小 解决方法:1、在变频器参数PID运算参数里把相应压力表量程值调到0.6MPA。2、更换0.8MPA压力表(请注意:压力表线不要接错)非常感谢您的耐心观看,如有帮助请采纳,祝生活愉快!谢谢...
我用的ABB变频器
远传压力表
量程是0~1.6MPa,要
设置
0.4MPa如何设置
答:
4011参数。0.4/1.6=0.25
设置
成25%就可以
我们工地用的是
远传压力表
和易能变频器,原来水的压力是4公斤,现在楼高...
答:
但现在你的扬场高了,就必须修改变频器的参数
设置
,也就是说,原来变频器
设定
4公斤压力,达到不4公斤时
远传压力表
会给变频器一个4~20mA的电信号,变频器增力频率,当达到4公斤时,频率达到一个平衡不再增加,如果要增加压力,就得修改变频器的压力参数设置,至于怎么设置,看看说明书就知道了 ...
变频供水中
远传压力表
己经超了
设置压力
为什么变频器频率降到45就不往...
答:
应该是变频器参数
设置
的问题,检查变频器参数:下限频率,看其设置的数值,怀疑这个数值被设置成了45,导致变频器的频率达到45之后,就不再继续下降了。一、恒压供水 在一般的传统供水方式最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。而恒压供水系统是采用
压力
传感器、PLC和变频器作为中心...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
远传压力表怎么调压
ELSIE压力表设置教程
远传压力表和变频器设置
压力表手动调节压力
festo数显压力表怎么调
压力表参数设置
远传压力表16公斤量程设置
数显压力表怎么设置
远程压力表怎么调压力大小