77问答网
所有问题
当前搜索:
车库消防喷淋管道一般多高
国家规范
车库喷淋
最低标高是多少米
答:
风管安装法兰距离地面的高度没有固定要求,只是规范验收统一标准规定,
机电安装的最低标高不得低于2.2米
,风管和消防管道最低 的高度要高于这个高度,吊顶的最低高度不得低于2.15米
喷淋管道
距顶安装高度是多少?喷淋头立管高度多少
答:
喷淋管道距顶安装高度没有明确的要求,
但是喷淋头所保护的区域自地面向上1.2m范围内必须是无遮挡死角的保护
,也就是从地面起1.2m高度内任意一点都在喷水抛物曲线范围内。按照建筑质量验收标准规定的是
任何管线安装的最低点不得低于2.2m
,喷淋按照喷水灭火曲线看最佳效果是在距地2.5-3m之间的范围,喷淋...
限高2米的地下
车库消防喷淋
高度有规定吗?
答:
这个按照管线安装要求的是最低点
不低于2.2m
的。
消防喷淋
头的安装高度是如何规定的?
答:
一般情况下,
0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m
;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
侧
喷淋
头的安装高度是多少?
答:
侧喷的宽度不大于 3.6 米的房间
,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。消防喷淋系统为一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、...
地下
车库消防管
会掉吗
答:
地下
车库
的
消防管一般
是不会掉的。地下车库常见的
消防管道
为自动
喷淋
灭火系统,一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头...
室内
消防喷淋
头
一般多高
?
答:
按照规范,
一般
安装现场最高温度为30℃+30℃,室内一般为68℃。如果安装在厨房等高温环境中,则为79度或93度。在阳光充足的玻璃棚里,温度更高,甚至达到了150华氏度(约摄氏150度)。
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、...
地下室
车库
高度是多少?
答:
(不含地面耐磨层、找坡高度、上空设备高度)3、
车库
梁高(仅作为参考) 梁板结构无人防车库梁高:800mm;有人防车库梁高:1000mm。4、无梁楼盖无人防车库板厚:250mm;5、五级人防车库板厚:450mm;6、六级人防车库板厚:250mm;设备
管道
高度1、设备管道高度考虑通风管道和
消防喷淋
,
一般
不大于550 mm...
...
车库
1-2层商场,上面15层住房,做
消防管道
和
喷淋
,联动报警系统包清工...
答:
地下室部分:
喷淋
60-65;报警60、地上部分喷淋70-75;报警65;消火栓统一350-400
消防喷淋
安装要求是怎样的
答:
二、安装
消防喷淋
头有几种:分别是下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头;1、下垂型喷头是运用最多的一种喷头,下垂装置于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,把总水量的80—100%喷向地面。重点用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、
停车库
、厨房等地。2、直立型喷头直立...