答:
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,
可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器
,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。...
电接点
压力表怎么接线
的?
答:
电接点压力表实物接线图如下:电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点
,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端...
如何
接
压力
电接点表?
答:
压力表接线
盒内有4根线,与金属外壳相连的那根是地线,这根很容易找到。余下那3根,用万用表通断档测量,把相通的那2根找出来。把电源线(即公共线)和启动线接到这2根线上,先不管这2根线是不是接颠倒了。最后剩余那根线,就确定了,接停止线。把转换开关打至自动,通电试机,让水泵抽水。...
电接点
压力表怎样接线
的?
答:
具体接线方法如下:
1、红线接报警与保护线路电源端和压力表公共端。2、黄线接报警与保护线路公共端和压力表压力上限端点
,3、绿线接报警与保护线路公共端和压力表压力下限端点。电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表...
点接
压力表怎么
接,要拉四条线?
答:
1、看说明书
;(有两根线是并起来的)2、用万用表测量任意两根线的通断,找出其中常开触点和常闭触点,再接到控制电路。3、常开和常闭要注意看表内的触头,仔细看也可看到线的颜色,就很容易的分辨那几根线是上限,那几根线是下限,在找到中线,就很容易接了。
压力表如何接线
?
答:
电接点
压力表接线
图 电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与...
电接点
压力表如何接线
,怎么用?
答:
一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组
触点
的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到
压力表
低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线。
电接点
压力表
的
接线
方式是什么?
答:
一般常用的电接点
压力表
有3个指针,一个是压力实时指针,另外两个是开关量的输出指针。一个压力下限指针,这个压力下限就是电机启动,补充管道压力的设定值,一个压力上限,这个压力上限就是电机停止,保持管道压力的设定值。系统设置的时候,设定好压力上下限就能够实现恒压供水,电接点压力表不需要配备...
请教电接点
压力表接线
方法,谢谢!
答:
1、先调整电接点
压力表
的动接点,使其和下限接点闭合,用万用表测量找到互通的两根线,这两根线再调整电接点压力表的动接点 使其和上限接点闭合,再与前面两根线测量,相通的就是上限接点 。两根线与其相通的就是动接点,两根线的另一根线就是下限接点,与表壳相通的就是地线。2、当水压降低时...
电接点
压力表怎么接线
,一共3根线,一个公共点,一个上线接点,一个下限...
答:
一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组
触点
的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到
压力表
低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线。