答:
若要实现超过50Hz的输出频率,可以通过修改模拟量输入标定参数、基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082
。例如,使用0~10V模拟量给定时,可以将P2000设置为100Hz,P1082也设置为100Hz,以确保频率限制在100Hz。2、通讯参数设置。V20支持通过RS485接口的USS协议与西门子PLC进行通讯。用户可以通过参数设置选择USS...
西门子v20
变频器参数设置
答:
西门子v20
变频器参数设置如下:1、基准
频率
和频率限幅:基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082是控制V20输出频率的重要参数。默认情况下,P2000和P1082的值都是50Hz。如果需要
改变
输出频率的范围,可以调整这两个参数的值。例如,如果希望频率限幅为100Hz,可以将P1082设置为100Hz。2、命令源和频率给定源:V20变频器具有多...
v20
变频器面板
修改频率
答:
步骤如下:1、进入参数设置界面:在控制面板上按下“SET”键,按下“回车”键。2、进入用户访问级别:按下向下键,选择“参数访问等级”菜单,用向右键选择级别“3”。3、恢复出厂设置:按下向下键,选择“恢复出厂设置”菜单,用向右键选择选项“2”。3、
修改
参数:按下向下键,选择需要修改的参数项...
西门子v20
固定
频率
可以实时调吗
答:
该固定频率不可以实时调
。西门子V20系列变频器是一款通用型变频器,支持多种控制方式,包括固定频率控制和可变频率控制。在固定频率控制模式下,变频器会将输出频率锁定在设定值上,无法实时调整。如果需要实时调整输出频率,可以将变频器设置为可变频率控制模式,并通过外部信号或控制面板进行调整。
西门子v20
多段速设置方法
答:
1、首先在主显示界面短按M键,进入参数设置界面,按向上键,找到P0010,按OK键,再按向上键,将P0010设置为30,再按OK键确认。2、其次在参数配置界面,选择多段速度控制选项,设置所需的速度段数和对应的参数,如速度设定值和加速度或减速度等,保存配置并退出参数配置界面3、然后进入参数设置模式,...
西门子V20
变频器,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、
修改
变...
答:
P1000=5,选择
频率
给定源,
修改
为5,即使用RS485上的USS/MBUS。P2023=2,选择RS485协议,修改为2,即使用MBUS。P2010=6,选择MBUS波特率,修改为6,即MBUS波特率为9600bps。P2021=2,设定MBUS地址,修改为2,即MBUS站地址为2。参考资料:
西门子
SINAMICS
V20
变频器 操作说明 ...
西门子V20怎么
超
频率
运行
答:
西门子V20
超
频率
运行可以通过模拟量输入标定参数实现。V20变频器基准
频率
参数P2000和频率限幅参数P1082默认值为50Hz。西门子V20是一种小型变频器,适用于对风机水泵等负载进行简单的变频控制。
西门子v20
变频
怎么
设置不带电机运行的
答:
1、手动控制。将M和OK键一起按一次,屏幕上会出现手状,说明变频器为手动模式。按下绿色I键启动电机,按下红色O键停止电机,按上下键调整
频率
。2、点动控制。将M和OK一起按一次,屏幕上手状闪烁,说明变频器为点动模式。按下绿色I键启动电机,松开绿色I键停止电机。3、自动模式。将M和OK一起按...
西门子v20
变频器
如何
将显示
频率
切换成电流
答:
西门子v20
变频器将显示
频率
切换成电流的方法如下:频率给定切换原理说明:V20变频器软件本身具有3套控制参数组(CDS),在每组参数里边设置不同的给定源和命令源,当选择不同参数组时实现了给定源和命令源的切换,从而实现本地远程控制切换。命令数据组(CDS)控制方式的切换如下所示:P0810和P0811可以...
西门子v20
变频器
怎么
显示
频率
答:
1、首先按下面板功能键Fn2秒左右,然后松手。2、其次则LED屏幕上显示的是
频率
。3、最后就可以使
西门子v20
变频器显示频率。