77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器safe灯闪烁
西门子变频器safe灯闪烁
答:
1、输入电源不正常:会造成西门子变频器safe灯闪烁
,应检查输入电源是否正常,正常则可测量直流母线P、N端电压是否正常。2、
参数错误
:会造成西门子变频器safe灯闪烁,过热、过载、主控板故障,应联系厂家进行检查。3、
面板控制器不通讯
:会造成西门子变频器safe灯闪烁,应确认连接无误,更换控制面板。
西门子变频器safe灯闪烁
答:
线路损坏
。在购买西门子变频器后若出现safe灯闪烁现象,就说明变频器线路发生了损坏。1、首先将西门子变频器的后盖打开。2、其次在打开的后盖中找到safe灯。3、最后沿着safe灯的线路寻找线路损坏的地方进行修复即可。
西门子变频器safe灯闪烁
答:
1、输入电源不正常:检查输入电源是否正常
,确保电源电压和频率符合变频器的要求。可以测量直流母线P、N端电压是否正常,要是不正常,要修复输入电源问题。2、
面板控制器不通讯
:确认控制面板与变频器的连接是否正确,检查通讯线路是否受损。连接无误,尝试更换控制面板,以排除面板故障导致的通讯问题。3、故...
西门子变频器safe灯
不亮
答:
1、输入电源不正常:检查变频器的输入电源是否正常
。输入电压符合变频器的额定电压要求,
检查电源线路是否连接良好
。测量直流母线P、N端的电压,检查是否在正常范围内。2、
参数错误
:变频器的Safe灯不亮与参数设置有关。检查变频器的参数设置,确保安全相关的参数设置正确。参考西门子变频器的操作手册或联系厂...
西门子变频器
故障代码F103是快熔烧断和晶闸管坏的变频器是什么型号?
答:
接地故障或功率部分故障
在接地故障测试期间,电流从管子被触发的 相中流出,过电流比较器反应,或在管子被 触发的一相中UCE 监控反应。可从r949 中读出故障值。第x 位处数字确定了接 通时出现故障的管子。XOOO x = 1 = V+ x = 2 = V- x = 3 = U+ XOOO x = 4 = U- x = 5 =...
请教西门子420变频器请教
西门子变频器
A0503 0010 F0004 F0052的故障...
答:
可能是驱动主板有问题。我查了说明书,说是在L2相存在UCE关机,UCE关机指的是什么呢?说明书还说
SAFE
OFF开关是否打开。SAFE OFF开关在哪里?怎样打开呢?我看过您的帖子,您说很简单的问题,设计上的bug,可以搞定。请您赐教。我给你发过电邮,发不进了,说是满了。致礼!
西门子
700KW
变频器
,开电机运转出现f027,不运转无故障代码出现,问何原因...
答:
西门子变频器
6SE70系列故障,F027:在L3相存在UCE关机 检查:在L3相有无短路或接地故障(-X2W2包括电机)CU板是否正确插入
SAFE
OFF开关(X9/5-6)是否打开(仅对于具有订货号No...-11,...-21,...-31,...-61的装置)这个百度都能搜到的 ...
西门子变频器
6SE70报故障F026,怎样处理?
答:
1、检查线路和电机,用代换法来测量
变频器
。就如果在变频器下直接电机,依然报此故障,重新换一个cu板。2、变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流...
丹佛斯
变频器
报
safe
stop故障报警
答:
应该是12和37没短接好,应该是跳A68吧。
西门子变频器
的常见型号
答:
MicroMaster440
西门子变频器
MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。主要特征:200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0....