77问答网
所有问题
当前搜索:
螺杆冰机电气控制
螺杆冰机
正反转怎么调
答:
螺杆冰机
正反转步骤如下:1、首先关闭制冷机组的电源。2、打开
电气控制
柜门,并将压缩机的电气接线拆除。3、按照螺杆压缩机厂家提供的说明书,更换压缩机的转向阀门位置,同时更换电控箱内相应的连接线,更改完毕后重新接线。4、调整机组冷却水、制冷剂回收系统和风机等设备,确保整个系统能够正常运行。5、...
螺杆冰机
新油泵,新油,新过滤网,启动后油压迅速降低之停车,什么原因?感谢...
答:
2、排气压力过高,使高压继电器动作。3、温度
控制
器调的过小或失灵,调大控制范围,更换温控器。4、电机超载使压差控制器或保险丝烧毁,排除故障更换保险丝。5、油压过低使压差控制器动作,查明原因,排除故障。6、控制电路故障,查明原因,排除故障。7、仪表箱接线端松动,接触不良,查明后上紧。8、油...
...区别是什么?空压机螺杆和离心区别是什么?
冰机螺杆
机和离心机区别是什...
答:
空压机风冷机是采用风扇吹风或吸风冷却(冷凝器),水冷机是利用循环冷却水来冷却(冷凝器)。风冷机又称水冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。
螺杆
式空气压缩机由螺杆机头、电动机、油气分离桶、冷却系统、空气调节系统、润滑系统、安全阀及
控制
系统等组成。原理是压缩容积...
大连冰河
螺杆
式制冷
冰机
断电后从新启动不起来需要怎么办?
答:
断电了重新启动不能启动的话,如果供电正常,那就试着盘电动机能不能盘动,应该是因为压力不平衡导致电动机无法启动了
螺杆
式氨
冰机
开车为什么先开进口
答:
为了避免机器内部的高压氨气液体逆流。
螺杆
式氨
冰机
在启动时,先开进口阀门是为了避免机器内部的高压氨气液体逆流进入低压侧的蒸发器,从而引起液击现象,影响机器正常运行。因此,为了保证氨冰机的安全和稳定运行,启动时需要先开进口阀门,以确保氨气液体从高压侧流向低压侧,从而避免机器受到过大的压力冲击。
螺杆式冰机
过热度不稳定是什么原因?
答:
制冷机过热度通常分为两个,一个是排气过热度,另一个是吸气过热度;排气过热度等于排气温度减去排气压力对应饱和温度,排气过热度的存在确保了高压腔压缩机排气不会在高压腔内液化,避免了冷冻油被稀释;吸气过热度等于吸气温度减去吸气压力对应饱和温度,吸气过热度的存在确保了没有液态冷媒回到压缩机,...
螺杆冰机
氟利昂进水的危害?
答:
氟利昂和水几乎完全相互不溶解,对水分的溶解度极小。从低温侧进入装置的水分呈水蒸气状态,它和氟利昂蒸气一起被压缩而进入冷凝器,再冷凝成液态水,水以液滴状混于氟利昂液体中,在膨胀阀处因低温而冻结成冰,堵塞阀门,使制冷装置不能正常工作。水分还能使氟里昂发生水解而产生酸,...
冰机
的工作原理(见下面) 可冷冻水(蒸发器出来的)和热回收(冷凝器出来的...
答:
描述的很详细了,中间有个油分离器,只是
螺杆
式压缩机的系统不? 从冷凝器出来的其实是中压! 你大可把这个系统比作空调系统。都是一样的。不一样的是,怎么造的冷水与热水,是不? 你这样想:你把空调的室内蒸发器放在水里,而这个水系统是循环的,由水泵不停循环,这个水当然就冷了。 同理,你把室外机的冷凝器泡...
空压机工作原理
答:
空压机的工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称
螺杆
)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。随着国民经济的飞跃发展,压缩机在工业上应用极为广泛。压缩机因其用途广泛而被称为“...
螺杆冰机
联轴器膜片经常坏是什么原因
答:
第一种原因,所选联轴器扭矩过小,联轴器在常时间工作于超负荷状态,导致联轴器膜片疲劳而损坏。第二种原因,联轴器安装的原因,直接点就是联轴器的安装同心度不好。有联轴器本身不同心和安装在设备时造成的不同心
1