77问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道材质和壁厚要求
9.8兆帕
蒸汽
,管径350
壁厚
多少?
答:
9.8兆帕蒸汽,管径350壁厚要求是50毫米以上
,计算假设管道材质是15CrMo,蒸汽温度假设是低于550度,腐蚀余量相当于3.0毫米,厚度负偏差取12.5%,焊缝系数取1.0,计算方法采用GB/T 20801.3-2020公式1。
管径为40mm的
蒸汽管道壁厚
是多少
答:
普通生活用气,常用普通有缝钢管,1½
〞DN40外径48MM叫 1吋半管。无缝管外径42,相当于1吋2的有缝管,DN32.
。没有40mm管道除非特殊轧制。两种规格的管道壁厚均在3,2mm。现在市场上销售的管道常常是负公差,所以能保证3mm就不错了。不过普通生活用气压力不大还是可用的。
现有一条蒸气
管线管
内压力5mPa选用外径Φ159的钢管应选用
壁厚
为多少mm...
答:
蒸汽管道在这个压力等级下,我建议最好用GB/T3087标准的无缝钢管。
159*4.5的管道最大承压是7.4MPA,最小承压是3.7MPA
;159*7的管道最大承压是11MPA,最小承压是5.5MPA。如果还有不明白可以随时提问。
2.5m蒸汽管道
无缝钢管
厚度
答:
2.5到7.5毫米之间
。无缝钢管国标壁厚有热轧类型,如果是热轧的无缝钢管,按照国家的标准,壁厚正常在2.5到7.5毫米之间。
蒸汽管道
用什么
材质
答:
不管是从焊接效果还是力学性能方面说,
都比结422强的你只要注意一下管子的壁厚然后选用适当直径的就OK了
;蒸汽管道一般用无缝钢管,蒸汽管属于压力管道,受当地市级技术监督局管控,一般材质选用无缝的20号钢或10号钢希望回答对您有帮助~回答中压蒸汽管用什么材质提问一般中压蒸汽可以用20G或15CrMo无缝管...
1·25
蒸汽
压力
管道
直径76的需要多厚的无缝钢管
答:
一般都是用
壁厚
3.5~4.0mm的无缝钢管就可以了。看设计
要求
的安全倍数是多少,能换算出钢管的壁厚是多厚的:压力
管道
等级划分 低压管道:0Mpa<P≤1.6 Mpa 中压管道:1.6Mpa<P≤10.0 Mpa 高压管道:10.0Mpa<P≤42Mpa 超高压管道:P≥42Mpa 管子是用在那种压力范围的,安全倍数值不一样:...
蒸汽管路
保温
要求及
保温层
厚度要求
答:
有一定
要求
。保温层
厚度与
管径有关。保温效果不好热损失会比较大。 是有较高的要求,保温让热泵自身热能不易流失。 必须要保温 有要求。保温
关于
蒸汽管道壁厚
的
要求
,有没相关的标准的要求,请帮帮忙,谢谢
答:
厚度
没有标准,但是要有等级标准。要是主
蒸汽
就得用一级
管道
,若是零用蒸汽用二,三级管就行了
8公斤
蒸汽管道壁厚
答:
最好选用无缝钢管了,至于
壁厚
吗,要看你用好大直径的管子了,只不过最常用的无缝钢管的壁厚输送8公斤的
蒸汽
足足有余的。
蒸汽管道
直径不定,DN250到DN25都有,温度在200℃左右,用硅酸铝保温的话...
答:
GB 8175-87《设备
及管道
保温设计导则》GB4272-92《设备及管道保温技术通则》50264-97《工业设备及管道绝热工程设计规范》HG-T 20570.11-95 《隔热、保温类型的选用》SH 3010 《石油化工设备和管道隔热技术规范》.《动力管道设计手册》估计等你看看 就知道怎么设定保温
壁厚
了 ...