蒸汽流量计故障对计量的影响
影响蒸汽流量计量
准确性的几个因素
答:
影响
蒸汽流量
计量
准确性的几个因素:常用的
蒸汽流量计
分为两种:一:涡街流量计(通常称为蒸汽流量计)现场有震动会影响流量计准确性,(可以选用江苏东祥的涡街流量计,耐震性好)温度传感器品质,或者损坏会影响流量计的准确性。压力传感器品质或者损坏会影响流量计的准确性。流量计探头安装方法,探头品质...
什么是
蒸汽流量计
?
答:
1、现场有震动会
影响流量计
准确性,涡街等对机械振动比较敏感的流量计,在安装过程中除了尽量满足前后直管段等要求外,还应该注意对流量计前后管道作可靠的支撑设计。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。如果管道振动不可避免,应采用抗干扰能力强的差压式流量计。2、温度传感器品质,或...
蒸汽流量计
比以前
计量
快了是怎么回事
答:
有几种可能。不包括所有可能。
1.进气压力比原来大了。2.流量计的系数被人修改了。3.流量计压力补偿出现问题
。4.流量计内部其他一些参数被修改。5.电路板出现问题。6.传感器出现问题。
涡街
流量计
前安装减压阀使压力减小
对计量
是否有
影响
答:
不影响
,问题是看你怎么安装,还要安装其他东西,安装位置是否符合要求。而且涡街流量计本身的安装位置是否符合直管段要求,且不能有过大振动。当涡街流量计安装在减压阀后,湿饱和蒸汽突然较大幅度减压,流体出现绝热膨胀,水滴部分蒸发,同时从液相和汽相中吸收汽化热,使汽液相温度降低,如果温度降低得不...
蒸汽计量
不准
答:
1、涡街流量计接通电源,阀门未开,有信号输出。
解决办法:①传感器(或检测元件)输出信号的屏蔽或接地不良,引人了外界电磁干扰
;②仪表过于靠近强电设备或高频设备,空间电磁辐射干扰,对仪表造成影响;③安装管道有较强的振动;④转换器的灵敏度过高,对干扰信号灵敏过高;应采取的措施是加强屏蔽和接地,...
蒸汽计量
不准
答:
在蒸汽压力的测量中,由于引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器测量到的压力同蒸汽压力之间出现一定的差值。测压误差如果不予以校正,则会
影响蒸汽
密度的计算,引起流量
计量的
误差。一般对于上述现象,可在二次表(流量计算机内)进行零点迁移,既简单又准确 (2)温度测量影响因素 从
流量计
现场使用的...
如何排查涡街
流量计故障
答:
如果确认正常,将传感器的引线与线路板断开,用万用表的最大电阻档,测量传感器2线之间的电阻,如果传感器是好的话,电阻值应该是无穷大,如果电阻值较小说明传感器性能不好,
影响
了涡街
计量
准确度。并查看线路板接线盒里面是否有水,如果有的话说有表体泄漏了,这些都说明涡街
流量计坏了
。
同一
蒸汽
管道前后
流量计
测量误差较大的原因是什么?
答:
1、压力损失不均 - 虽然两段管道之间有0.1MPa的压差,但在实际流动过程中,压力分布可能并不均匀。如果缓冲罐进出口处的压力恢复系数不同,或其内部造成额外的压力损失,可能会导致流速分布发生变化,从而
影响
涡街
流量计的
测量结果。2、流体状态变化 -
蒸汽
在经过缓冲罐时可能会发生相变,即部分蒸汽可能...
蒸汽流量计
感应线断了还会
计量
吗
答:
不会。根据查询化工仪器网显示,
蒸汽流量计
感应线是蒸汽流量计测量蒸汽流量的重要组成部分,感应线断了,蒸汽流量计就无法正常工作,无法准确测量蒸汽流量。
涡街
蒸汽流量计
各段
计量
分表与计量总表不相等的
问题
如何解决?
答:
总表的口径比较大,下限
流量
比较高,分表口径小,下限流量低!如果生产线没有全部运行,只用一条或者两条的话那么这生产线上的分表会计算流量,而总表就有可能因为没有达到下限流量而没有流量显示。时间长了误差就会越来越大!!这是出差最经常出现的
问题
了!一个是没加补偿,第二就是有时用气量没...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10