77问答网
所有问题
当前搜索:
自耦降压启动电路图
自耦降压
器接线图,原理 图片谢谢!!
答:
如下图所示:
降压
器:
自耦
变压器
降压启动
是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。
自耦
变压器怎么接线
答:
电机
自耦降压启动
接线图如下:自耦变压器降压起动接线图适用于三相异步电动机的任何接线。根据允许的起动电流和所需的起动转矩,可选择不同的自耦变压器分接头,实现降压起动。无论电动机的定子绕组是采用Y接线还是U接线,如果变压器的功率小于电动机的功率,则变压器的功率应与电动机的功率相同。自耦变压器...
自耦降压启动
仃止后自己又跳上去是怎么回事?
答:
全压运行
电路图
实物图 常见的2种故障:1,
启动
时如果电机有异常,转速提不上来,说明启动费力,可以试着把
自耦
变压器的抽头改接到80%的位置再试一下。2,电机启动时仍然电流过大,有可能是时间继电器设置的转换时间过短,电机启动时本来电流就大,要过几秒甚至十几秒才能降下来。这时候再转换最合适,...
如何按照安装
自耦
变压器
降压启动
控制线路的
电路图
,画出接线图?过程详细...
答:
1)先合上电源开关QS:2)
降压启动
:按下按钮SB1→SB1动断触头先分断对KM2互锁、SB1动合触头后闭合→KM1线圈通电→KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M接入TM降压启动。3)全压运行:当电动机转速上升到一定值时,按下SB2→SB2动合触头后闭合、SB2动断触头先...
电动机
降压启动电路图
带指示灯
答:
这是自耦变压器
降压启动的电路图
。这是星角启动的电路图。供参考。
求自藕
降压启动
接线图?
答:
1、电动机
自耦降压电路
,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。4、由于
启动
电流很大,应认真检查主回路端子接线的...
这是一张
自耦降压启动
箱的电器接线图,图中的热继电器(JR16B-20/3)主...
答:
仍然是,在电动机全压运行时起保护过载的作用
...请各位大神帮忙解释一下
电路
是怎样工作的。
答:
你这个是一个
自耦
变压器
降压启动
的
电路图
,先说一下你这个自耦变压器原理:举个例子,还是你的图,当你的自耦变压器端子X141~X143短接在一起为0V,X131~X133接380V三相交流电,剩下的三个接电机的端子电压为190V(初、次线圈匝数比),按照此原理实现降压启动。再来看你的控制:自动或手动启动,...
jj1-115
自耦降压启动
控制柜电气原理图
答:
这个是jj1-115型
自耦
减压
启动
控制柜
电路
。km1 km2自耦减压启动接触器,km3全压运行接触器,KI转换电流继电器,kT自耦变压保护时间继电器。大致原理:1:SA在手动档时,按sb3减压启动,电动机转速接近额定时,在按按钮sb4减压启动结束,进入正常运行。2:SA在自动挡 ,按下启动按钮sb3,后,自动转换...
自耦
变压器
电路图
答:
自耦
变压器(auto-transformer)只有一组线圈,并且分割成两组或以上,其中一组视为初级绕组,其他的则视为次级绕组。它的功能只可以升压和
降压
,但没有隔离
电路
为某两部分的功能。如下图所示。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自耦降压启动柜接线图原理
40kw自耦降压启动柜电路图
SA断路器
自耦降压启动最后吸几个接触器
自耦变压器电路图
自耦降压启动柜 实物接线图
自耦变压器降压启动原理讲解
串自耦变压器降压启动接线图
自耦变压器降压启动实物图