给水系统最不利点水压计算
消防喷淋
最不利点
压力不低于
答:
根据《高层民用建筑设计防火规范》,
消防自动喷水灭火系统中最不利点的静水压力通常约为0.1MPa
。静水压力的计算方法是依据建筑物消防水池水位的高度差乘以0.01MPa来确定。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,该压力不应低于0.15MP...
给排水
中
系统
配水
最不利点
如何确定?
答:
最不利点即该点为所需系统供水压力最大的点。
该点所需压力=管道水损+高程差(最低水位到用水点)+该点的最低工作压力(一般卫生器具要求5m到10m的水头
)一般情况下,最不利点为最高楼层,距离给水立管最远的用水点。你所说的最高点不是最不利点,很大的原因在于该点要求的工作压力比较大造成的...
如何确定室内
给水系统
所需
水压
的估算
答:
所需
水压
等于 H=H1+H2+H3+H4 式中:H1——引入管起点至配水
最不利点
位置高度所要求的静,kPa;H2——引入管起点至配水最不利点位的
给水
管路的沿程与局部水头损失之和,kPa;H3——水流通过水表的水头损失,kPa;H4——配水最不利点水流出的所需水压,kPa。
消防喷淋
系统
中
最不利点
的静水压力是多少
答:
根据《高层民用建筑设计防火规范》消防自动喷水灭火系统最不利点静水压力约为0.1mpa
。静水压力计算方法是建筑物消防水池水压所到位置高差乘于0.01mpa所得出的数值。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应...
水力
计算
的方法步骤
答:
1、根据系统图确定最不利
计算点
,选出计算管路。如果在图中难以判断
最不利点
,则应同时选择几条可能为最不利点的计算管路,分别进行水力计算,比较各管路系统所需的总压力,其最大值即为该
系统最不利
管路的计算值,也就是系统所需的总压力。2、对于下行上给
供水
方式,即所需水头H与资用水头Ho(...
如何确定
给水系统
中
最不利
配水点?
答:
给水系统
中相对于水源点(如直接给水方式的引入管、增压给水方式的水泵出水管、高位水箱)而言,静扬程(配水点位置标高减去水源点位置标高)、总水头损失、卫生器具最低工作压力三者之和最大的配水点称为
最不利
配水点。
给水系统最不利点
的确定
答:
最不利
管路即最长循环管网;最不利配水点即:
系统最
大阻力设备+循环管路阻力之和取最大值。一般考虑为最不利管路最大阻力设备点即为--最不利配水点。
室外低压消火栓
给水
压力
最不利点水压
不小于
答:
请问你是想问“室外低压消火栓给水压力
最不利点水压
不小于多少”吗?该情况下最不利点水压不小于0.1MPa。当室外消防给水采用高压或临时高压
给水系统
时,车库的消防给水管道的压力应保证在消防用水量达到最大时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证...
给排水
设计水力计算,怎么
计算最不利点
和每段的压力
答:
高差+管道水头损失+必须的出水水头 根据流量查水力
计算
表查每米水力坡降。必须的出水水头是《建筑
给排水
设计规范》中规定的,你还是自己去查一下吧。其实,这是给排水基本计算,还是搞搞懂吧。
给水
管道怎么判断
最不利供水点
详细点
答:
需要按下面的步骤先
计算
:定线—》算出比流量—》算出沿线流量—》节点流量—》管网平差 环状管网的话用软件电算之后各个节点的
水压
流量都有了,一目了然 树状管网的话一般就在离二泵最远的地方,如果有对置水塔或水池则在水塔(池)及二泵水头损失曲线的交叉点上 你若是这个专业的应该能看懂~