给排水立管穿楼板时应设
室内
排水
塑料立管明
设时
,在
立管穿越
楼层处应采取防止火灾贯穿的措施,设...
答:
室内排水塑料立管明设时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施,
设置防火套管或阻火圈
。
立管
管径≥110mm时,在
楼板
贯穿部位
应设置
阻火圈或长度( )的防火套管...
答:
立管
管径≥110mm时,在
楼板
贯穿部位
应设置
阻火圈或长度≥500mm的防火套管。
立管穿过楼板
,该如何处理呢?
答:
管道穿楼板时,
应加设相应的套管
。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。做到美观、整洁。排水消防管道穿楼板给排水及消防管道穿楼板应按规...
规范有要求给水
管穿楼板
必须加套管吗?如果有,是那个规范呢?
答:
管道应设置在套管中心
,套管不应作为管道支撑,管道接口不应设置在套管内,管道与套管之间应用不燃绝热材料填塞密实。管道的绝热层应连续不间断穿过套管,绝热层与套管之间应采用不燃材料填实,不应有空隙,设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,设置在...
室内给水管道穿地下室外墙时是否需要设套管
答:
室内给水管道需要设置套管
。排水管道穿地下室墙时要做套管。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm。安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应...
UPVC
排水立管穿楼板时
是不是必须加套管?
答:
不用。在主体施工前期都是按照图纸要求进行预留的孔洞,在后期管道安装完毕后用细石浇注起来的。如是是高层建筑,明
设排水
管道应按设计要求
设置
阻火圈活防火套管,位置是
楼板
下方紧贴楼板。参见《建筑
给排水
及采暖工程施工袭质量验收规范》(GB50242-2002)P17。
排水立管
在底层和楼层转弯
时应设置
答:
室外生活排水管道下列位置
应设置
检查井:1 在管道转弯和连接处;2 在管道的管径、坡度改变、跌水处。检查井生活
排水管
的连接应符合下列规定:1 连接处的水流转角不得小于90°;当排水管管径小于或等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制;2 室外排水管除有水流跌落差以外,管顶宜平接;3 ...
排水立管
伸缩节
设置
要求?
答:
1、
立管穿越
楼层处为固定支承且
排水
支管在
楼板
之下接入时,伸缩节
应设置
于水流汇合管件之下。2、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。3、立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。4、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无...
UPVC
排水立管穿楼板时
是不是必须加刚套管,还有阻火圈是不是只在厨房设 ...
答:
根据规范说明.UPVC
排水立管穿楼板时
不一定必须加钢套管,设计无要求时也可加塑料套管.请参见 <<建筑
给水排水
及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002> >(3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,
应设置
金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高...
建筑
给排水
工程中,哪些管道要安装阻火圈?
答:
应在下列位置
设置
阻火圈:1、明敷
立管穿越
楼层的贯穿部位。2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装
时应
紧贴
楼板
底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。