答:
问题二:如何确定防爆厂房的
泄
压面积? 在厂房的防爆设计中,泄压面积的大小应按下式
计算
f=F/V公式中:f--指泄压比(m^2/m3)F--指厂房的泄压面积(m^2)V--指厂房的容积(m3)厂房的容积确定后,查出规范对泄压比的规定,即可计算出该厂房应设置的最小泄压
总面积
。问题三:建筑中的哪些...
药厂容器
泄爆面积计算
答:
药厂容器
泄爆面积计算
,除尘器泄爆面积计算书一、容器耐压初算根据SolidWorks应力分析可知,普通的Q235钢板3mm厚时的变形情况如下:1间距500mm,20000pa平均分布,四边固定时,(Tmax=200.3Mpa<材料屈服强度c=235Mpa最大位移S=5.28mm此时材料会出现弹性形变,但在材料容许屈服强度以内2、间距600mm,15000pa...
跪求
粉尘
爆炸的压力
计算
公式???
答:
1、如果仅仅是想知道
粉尘
的最大爆炸压力,可以查询GB/T 15605-1995 <粉尘爆炸泄压指南>附录C:2、如果需要对具体的设备进行泄爆计算的话,可以参考GB/T 15605-2008 <粉尘爆炸泄压指南>的公式,比如对一般容器的
泄爆面积计算
公式如下:还有什么问题我们可以探讨~
泄爆
片(无焰泄爆口安装规范)
答:
EN14491和NFPA 68标准对泄爆片的安装位置提供了更细致的建议,通常选择在滤袋或滤筒下方,以减少阻塞风险。而最新的标准允许在
计算泄爆面积
时,综合考虑滤袋体积、间距、泄爆板位置等因素,确保计算的准确性。最后,GB/T 15605-2008标准强调容器容积的计算需排除障碍物,如滤袋和滤筒的体积,确保泄爆设...
泄爆
口(无焰泄爆口安装规范)
答:
最新的行业标准对此进行了进一步深化,允许在
计算泄爆面积
时,综合考虑滤袋体积、滤筒间距、泄爆板位置等因素,以实现更精确的泄压面积估计。GB/T 15605-2008标准明确指出,容器容积应扣除内部障碍物,如滤袋或封套,以确保泄爆效率不受影响。因此,在无焰泄爆口的安装中,既要遵循标准,又要注重...
除尘
泄爆
口应设直接通向户外的泄爆管道,其长度不宜超过多少米_百度知 ...
答:
泄爆管道其长度不宜超过3m。除尘系统应按负压设计,严防
粉尘
向外泄漏,其管网不应有回路。若确需要回路,必须设置能有效清除空气中粉尘的过滤系统,并设具有足够
泄爆面积
的泄爆装置。除尘系统应坚固、安全,泄爆时系统中所有设备和通风管道不应破损。管网中弯头的曲率半径宜取风管直径的1—4倍。在除尘...
喷砂作业安全管理规定?
答:
6.8.3多层建筑的结构6.8.3.1多层建筑物宜采用框架结构;不能使用这种结构的地方,必须在墙上设置
面积
足够大的
泄爆
口。6.8.3.2如果将窗户或其他开孔作为泄爆口,必须保证它们在爆炸发生时能有效地进行泄爆。6.8.4厂房内的危险工艺设备,宜设在建筑物内较高的位置,并靠近外墙。6.8.5设备、梁、架子、墙等必须具有便于...
员工
粉尘
爆炸安全常识
答:
如厂房为多层设计,则应为框架结构,并保证四周墙体设有足够
面积泄爆
口,保证楼层之间隔板的强度能承受爆炸的冲击,保证一层以上楼层具有独立安全出口。2.
粉尘
爆炸危险作业场所的厂房应与其他厂房或建(构)筑物分离,其防火安全间距应符合GB50016的相关规定。 3.由于粉尘爆炸威力巨大,危害波及范围广,因此,粉尘爆炸危险作业...
粉尘泄爆
片的爆破压力是多少
答:
0.01MPa。
粉尘泄爆
片的设计爆破压力一般为0.01MPa,是工作压力的1.25倍,对压力波动幅度较大的容器,其设计破裂压力还要相应大一些。但在任何情况下,防爆片的爆破压力都不得大于容器设计压力。
抛丸机
粉尘泄爆
装置怎么复位?
答:
在抛丸机
粉尘泄爆
装置上,通常会有一个明确的复位按钮或开关,用于重新激活装置。请仔细查找并确认其准确位置。步骤三:进行复位操作 按下复位按钮或将复位开关拨到“复位”位置,然后等待一段时间,直到装置完成复位。步骤四:测试复位效果 复位完成后,进行一次装置的测试以确保其正常工作。具体的测试方法...