77问答网
所有问题
当前搜索:
管道支吊架间距标准
管道支
架的安装
间距
是多大?
答:
2、固定支架间距必须满足的条件
①、管道的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量
;②、管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值;③、不宜使管道产生纵向弯曲。3、热力管道直管段允许不装补偿器的最大长度。
各种
管线支吊架规范
总结
答:
一、电气桥架支吊架规范 水平安装的桥架,
间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米
。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间...
气体灭火系统输送
管道支吊架
安装应符合的
规定
?
答:
管道支吊架安装应符合下列规定:管道应固定牢靠,
管道的最大间距应符合DN15间距1.5米;DN20间距1.8米;DN25间距2.1米;DN32间距2.4米
;DN40间距2.7米;DN50间距3米;DN65间距3.4米;DN80间距3.7米;DN100间距4.3米;DN150间距5.2米。管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应...
消防给水
管道支吊架
的
间距
是多少?
答:
1. 悬挂式支架间距:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,
直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m
;直径大于50mm的消防管道的支架间距为2.0-3.5m。2. 壁挂式支架间距:一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为0.8-1.2m;直径大于50mm的消防管道的支架间距为1.2-2....
通风空调
规范
中对
管道
大小的
支吊架距离
是怎么
规定
的?
答:
1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm
。2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或¢10圆钢。4、吊杆安装间距,当风管水平安装时...
喷淋支管的
支吊架规范要求
有哪些?
答:
3.3.8 钢管水平安装的支、
吊架间距
不应大于表3.3.8的
规定
。3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属
管道
立管管卡安装应符合下列规定:1 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1 个。2 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间...
管道支吊架
安装要求
答:
管道支
、吊、托架的安装,要符合下列
规定
:1、固定支架跟管道接触要紧密、固定、牢固。2、没有热伸长管道的
吊架
、吊杆都必须要垂直安装。3、位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固。4、滑动支架要灵活,滑托跟滑槽两侧都留有3到5毫米间隙,纵向移动量符合设计要求。5、热伸长管道的吊架、吊杆要向热膨胀...
水消规对消防
管道支吊架
的要求
答:
表12.3.20-2
管道支
架或
吊架
的设置
间距
5 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN4...
管道支吊架
具体有什么要求?
答:
(1) 管道应固定牢固,
管道支
架或
吊架
之间的
距离
应符合有关
规定
.检查数量:抽查20%,且不得少于5处.检查方法:尺量检查.(2) 管道支架,吊架,防晃支架的形式,材质,加工尺寸及焊接质量等, 应符合设计要求和国家现行有关
标准
的规定.(3) 管道支架,吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果; 管道支架,吊架...
DN125的
管道
管架
距离
多少
答:
DN125水平管道支架最大
间距
表 无保温 水管5.2m 汽管6.6m 管道内介质温度200度 水管4.2m 汽管5.2m 依据:GB/T17116.1-1997
管道支吊架
第1部分:技术
规范
表B1水平管道支架最大间距表 第83页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管道支架最大间距一览表
管道支吊架间距
不同管道支架间距规范
管道支架安装国家标准
管道支吊架的规范
管道支架间距国家标准
消防管道支架吊架03s402图集
消防支架安装规范03s402
水管道支架间距