石化行业电气施工接地规范
接地
电阻
要求
多少?
答:
石化接地
电阻的
要求
根据《石油库设计
规范
》GB50074-2002,钢油罐接地点沿油罐周长的间距不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做
电气
连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω。计算机系统接地电阻的要求...
普通化工企业防雷设计有哪些
规范
?
答:
第8.2.4条 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作
电气
连接。第8.2.5条 防雷
接地
装置的电阻
要求
,应按现行国家
标准
《石油库设计
规范
》、《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。第三节静电接地 第8.3.1条 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电...
在易燃易爆危险场所供电线路应采用什么供电方式
答:
在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用单相三线制,三相五线制方式供电。单相三线:1根火线1根零线+1根
地线
。三相五线:3根相线1根零线+1根地线。三相就是有三根线带电 ,单相就是有一跟线带电。三相就是三跟线每一根都是220V电压 单相就是只有一根220V电压。
电气接地
电阻测试什么时候做.
答:
按照《GB 50303-2002 建筑
电气
工程
施工
质量验收
规范
》的
要求
,在电气工程施工验收的时候,要进行
接地
电阻的测试。按照《AQ7009-2013机械制造企业安全生产
标准
化规范》测量接地电阻应规范、准确,每年不得少于一次,且在干燥气候条件下测量。同一接地网多个测点的接地电阻值应取最大值;接地的作用总的步说可...
化工厂易燃液体管道法兰跨接相关
标准
哪有
答:
法兰上的螺栓五颗以下的都要跨接,高于六颗的不需要跨接(
电气
的等电位连接)!!主要是低压法兰需要跨接,以消除静电!!!按《GB 50235—97工业金属管道工程
施工
及验收规范》的6.12.1的规定进行设置。供参考。6.12.1 有静电
接地要求
的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值...
石化
企业
电气
设计时需要参考哪些
标准规范
答:
做
石化
的
电气
设计,有一本
规范
一定要,GB50160-2008《
石油化工
企业设计防火规范》,里面有很多强制性规范。其他就是一些基本的规范了,供配电系统设计规范,建筑照明设计
标准
,低压配电设计规范,建筑物防雷设计规范,爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范,火灾自动报警系统设计规范。
静电
接地
电阻值的测量
答:
一般是用于
石化行业
设计
规范
:静电
接地
电阻值宜小于100欧姆;在山区土壤电阻率较高的场所,接地电阻值应小于1000欧姆。一般建筑无说明情况下,下列数据供参考 防 雷 接 地:接地电阻阻值(Ω≤10Ω)防静电接地:接地电阻阻值Ω (Ω≤3)工作接地:接地电阻阻值Ω (Ω≤10)保护接地:接地电阻阻值...
电焊机怎么
接地
线?
答:
三、配电箱内的
接地
和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)四、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。五、建设部的JGJ46-2005《
施工
现场临时用电安全技术
规范
》
要求
,应...
接地
电阻
要求
是什么?
答:
石化接地
电阻的
要求
依据GB50074-2002《石油库设计
规范
》第14章:
电气
装置;第14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.3条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.10条...
电力接线图符号
标准
是怎么样的?
答:
BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第一横相接。2、无噪声接地符号是一般接地加一半圆口朝下。3、保护接地符号是一般接地的基础上加一圈包住下三横。
电气接地
箭头符号图例,在防雷接地平面...