、短路短延时什么意思啊?
答:
各自的意思:Ir 是过载长延时电流整定值;Isd是短路
短延时
整定电流值;tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)
反时限
曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能...
框架断路器的3M型控制器的长延时,
短延时
《
定时限和反时限
》,瞬时,接地...
答:
给你一个一般工厂的默认设定 长延时 1倍 时间 15秒
短延时
8倍 时间 0.4秒 短路12倍 接地关闭
什么叫
定时限
,什么叫
反时限
。
答:
反时限
是指保护装置的动作时间与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为反时限过流继电器。
短路
短延时
,短路瞬时保护哪些?
答:
短路瞬时保护有差动保护、电流速断保护,短路
短延时
保护有
定时限
过电流和
反时限
过电流保护。
低压断路器应该怎么选型,它的长延时、
短延时
、瞬时整定值都是什么意思...
答:
超过整定值后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间一般是
反时限
,电流越大,动作时间越短.3.
短延时
:在短路情况下耐受电流范围内动作的故意延时.时间一般在50ms-1000ms 4.瞬时:为短路情况下动作的最小电流值,超过该整定值产品会保护脱扣,动作时间在5-200ms内,大多数塑壳在50ms内动作 ...
什么是
定时限
保护么是
反时限
保护
答:
定时限
,即保护装置的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关;
反时限
,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流越大,动作时间越短,反时限特性也称反比
延时
特性。为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷...
定时限和反时限
的区别
答:
定时限和反时限
的区别:定时限是
延时
长度不随电流大小而改变,而反时限的延时长度是和电流大小成反比的。为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为...
施耐德mic2.2
短延时
时间
答:
短延时
时间为20-80毫秒。根据施耐德官网的Micrologic电子脱口单元的电子说明书可知,短延时保护吸合电流Isd:用于防止短路,可以通过一个旋钮设置,范围为1.5~10倍的Ir。短延时保护的
时间延迟
tsd可以选择
定时限
或
反时限
特性,其中最小时间为20毫秒,最大80毫秒。除此以外,还有长延时保护吸合电流Ir:用于...
控制保护开关参数解析
答:
◇短路
短延时
或
定时限
保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定时间t2=0.2s ◇过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,
反时限
特性为I2T=(1.5...
...t=12s / S:In*4 t=0.2s / I:In*8 t=0s /失压
延时
:3s 是什麼意思...
答:
反时限
(长延时)12秒,
短延时
0.2秒,速断0秒,失压跳闸延时3秒。前3个是3段电流保护整定,最后的是失压跳闸整定。