连接
(
直螺纹
)试验的时候的取多长 多少根呀??
答:
1、机械连接的钢筋,根据实验室试验机器的型号不同,略有差异,
通常:钢筋直径在32mm以下的,取样长度为50-60cm,至少要求套筒两端的钢筋要一样长
;钢筋直径在36mm或40mm 的,一般取 75cm长。2、标准里规定的焊接连接的钢筋取样长度:直径≧20mm时取10d+250mm;直径<20mm时取10d+200mm;通常,上述是...
钢筋
直螺纹连接
如何
取样
?
答:
取样要求:每批随机截取3个接头作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验
。连续10个验收批试件抗拉强度一次合格率为100%时,验收批可以以1000个接头为一批。现场取样标准:接头现场取样,按规格500个接头为一个验收批,取三根一组。不足500大于等于200时也取三根一组,小于200...
钢筋
直螺纹连接
如何
取样
?
答:
钢筋直螺纹连接取样步骤:1、接头的现场检验,按批进行接头抗拉强度试验、安装质量检验,同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批;2、每批抽10%的接头进行拧紧扭矩校核;
3、每批随机截取3个接头作抗拉强度试验
,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验。
建筑工程,钢筋
螺纹
接头
取样
500个一批次,是不是一批去3个接头和3根钢筋...
答:
钢筋
直螺纹
接头
取样
时,如果在现场连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率100%时,验收批接头代表数量可以大于500个,否则,验收批接头代表数量是不能大于500个的。原因是根据中华人民共和国行业
标准
,中的相关
规定
来判断的;钢筋机械
连接
通用技术规程JGJ107-2003的规定摘要如下:6.0.4条 接头的现场...
钢筋植
螺纹
抽样检测,每个批次代表多少数量个头。
答:
同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格的接头,
以500个为一个验收批,不足500个的也做为一个验收批
。
钢筋
直螺纹
工艺检验
取样标准
答:
根据《钢筋机械
连接
通用技术规程》JGJ107-2003文件中的 “6.接头的施工现场检验与验收”
标准
进行
取样
。
直螺纹
不是钢筋,是一种钢筋机械连接的方式,就像水管一样,两根钢筋套丝,用直螺纹接头连接在一起。螺纹是在圆柱或圆锥母体表面上制出的螺旋线形的、具有特定截面的连续凸起部分。螺纹按其母体形状分...
钢筋
直螺纹连接
套试验
取样
数量频率是多少?
答:
同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同规格、同形式的接头,以500个接头为一检验批
直螺纹
套筒怎么
取样
送检,多少为一批,一批送几个
答:
同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一验收批。对接头的每一验收批应在工程结构中随机截取3个试件,按设计要求的接头性能等级做单向拉伸试验
钢筋
直螺纹
接头具体
规定
答:
在现场连续检验十个验收批,其全部单向拉伸试验一次抽样合格时,验收批接头数量可扩大为1000个。6.对每一验收批,应在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸试验。当3个试件抗拉强度均不小于A级接头的强度要求时,该验收批判为合格。如有一个试件的抗拉强度不符合要求,则应加倍
取样
复验。滚压
直螺纹
接头...
钢筋
直螺纹连接
现场对滚丝和套筒如何验收和相关的验收
规范
或技术规程...
答:
3.5.2
连接
套筒类型的选择:开挖式基础钢筋、整体吊装的钢筋笼连接采用
标准
型套筒,需要分段吊装的钢筋笼采用正反丝扣扩口型或者加锁母型。
直螺纹
套筒样品见图2所示。3.5.3外观检验:连接套筒螺纹牙型应饱满,连接套筒表面不得有裂纹,表面及内螺纹不得有严重的锈蚀及其他肉眼可见的缺陷。3.5.4尺寸检验...