77问答网
所有问题
当前搜索:
直流耐压试验怎么做
直流耐压试验
的操作流程
答:
1.对电气设备进行直流耐压试验,须一人接线,另一人查对,确认接线无误后,方可进行试验
。2.所使用的微安表如处于高压接线时,须有良好的屏蔽,高压引线用屏蔽线,试验电缆用屏蔽罩。3.无专用试验装置时,试验电容量小的被试物,应加滤波电容器。4.在半波整流装置中,必须注意整流管的最大使用电压不...
直流耐压试验
有哪几种方式?
答:
(1)用其他试验进行监视
。在运行中,外力可能对自容式充油电缆线路有破坏作用,这可以通过测量外护套的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视,因此,不必要再进行直流耐压试验。(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,因此试验电压也高,而且在终端头周围还有许多其他...
直流耐压试验
变压器
怎么做
?如何使用?
答:
直接用整流二极管搭成整流桥对12V交流电压进行整流、滤波就可以得到14.5V左右的直流电压
,可能会带有一点点交流纹波,不过不影响充电使用。整流管可以选用1N400X(1A额定电流)系列或1N540X系列(3A额定电流),电容用铝电解电容,耐压25V或25V以上,电容容量根据输出电流选择,一般有一千μF到几千μF即...
直流
和交流
耐压测试
的原理,方法、目的和应用。详细说一下,好的加分...
答:
3.可制作伏安特性曲线,中试控股根据伏安特性曲线的变化来判断内部缺陷,并由此来预测击穿电压
。4.易测量泄漏电流,易于发现局部缺陷。高压试验的持续时间会影响到绝缘层击穿的电压值,其击穿电压随着加压试验时间的增加而呈下降趋势。在相关标准中,耐压试验的时间为一分钟,有两个方面的原因:1.是为了方便...
直流耐压试验
国家标准
答:
直流耐压试验的国家标准主要包括以下几个方面:
1、试验电压:直流耐压试验的试验电压应根据被试设备的额定电压、绝缘等级等因素确定
,一般为被试设备的额定电压的2倍或3倍。2、试验时间:直流耐压试验的试验时间应根据被试设备的绝缘等级、试验电压等因素确定,一般为1分钟到5分钟。3、泄漏电流测量:直流耐压...
不同电压等级的电缆
怎样
取样
做试验
?
答:
a.
直流试验
设备携带轻便,适合现场使用。对电缆作
直流耐压试验
时一般以半波整流获得试验电压,并应用多倍压整流技术,故可用体积容量都较小的试验设备(试验变压器和整流设备),获得对较长电缆线路进行直流高压试验的电压。b. 交流耐压试验有可能在绝缘空隙中产生游离放电,从而导致绝缘的永久性损坏,采用直流耐压试验则避免...
耐压怎么测试
,测试原理是什么呢?
答:
一、测试原理:a)
耐压试验
:基本工作原理是:将被测仪器在电压测试仪测试输出的高压下产生的漏电流与预设的判断电流进行比较。如果检测到的漏电流小于预设值,则仪器通过测试。当检测到的漏电流大于判断电流时,切断试验电压并发出声光报警,从而判断被测件的耐压强度。对于第一个测试电路接地测试原理,耐...
耐压试验
做法
答:
1、耐压试验有两种做法,工频耐压试验和
直流耐压试验
;2、耐压试验是检验电器,电气设备,电气装置,电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一;3、工频耐压试验法,将试验电压调至为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V,其加压时间对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有...
用
直流
高压发生器给电缆做
耐压试验
该
怎么做
呢?
答:
将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋扭不在零位,无法启动“高压合”按键)轻按“高压合”按键,“高压合”指示灯(红色)亮,缓慢调节电压调节旋钮到所需电压值进行
测试
。测试时电压显示表指示
试验
电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的...
直流高压发生器做
直流耐压
和泄露电流
试验
时应遵循哪些
答:
1、仪器本身接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。2、在电缆
耐压试验
过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。3、被试品电容量很大时,电压粗调、细调均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按...