77问答网
所有问题
当前搜索:
直流耐压泄露多少合格
高压电缆
直流耐压
试验标准是怎样的?
答:
直流耐压试验时,
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
35kv电缆
直流耐压泄露
标准
答:
35kv电缆直流耐压泄露标准
35kv的电缆如是橡塑电缆,末对直流耐压提出要求。如是纸绝缘电缆,在直流130kv时5分钟不击穿,耐压结束时泄漏电流不大于耐压1分钟时泄漏电流,三相电缆的不平衡度小于百分之二。
请问高压电机
直流耐压
泄漏电流的最大允许值有标准规定吗?
答:
没有明确的规定要多大,反正越小越好
,我查资料说是在规定的试验电压下,各相泄漏电流的值不应大于最小值的100%;当最大泄漏电流在20μΑ以下时,各相间应无明显差别。我以前做试验不超过100就算了,呵呵
6千伏电动机做
直流耐压
实验前, 对绝缘电阻怎么要求的
答:
先拿2500兆欧表测试相间及对地绝缘阻值,每KV1兆欧合格
。再做直流耐压试验,从0.8、1.6、2.4、3.0、至3.5倍,每段1分钟,至3.5倍10分钟,泄露电流不超过10%即可。
UL认证要求的在
耐压
测试时的泄漏电流是
多少
答:
这是个有意思的问题,楼主是没有从标准中找到
泄露
电流限值才这么问的吧?我以前也是找不到,后来经过UL的工程师指点才明白的。
耐压
的漏泄电流限值是100mA,这是统一的。不管是UL还是TUV都是这样要求的。这是安规测试的上限。工厂实际生产时的限值自己设定,但是不能超过这个限值。
三相
泄露
电流最大不对称系数是什么意思?
答:
你好!
直流耐压
试验时要求耐压 5 分钟时的泄漏电流值不得大于耐压 1 分钟时的泄漏电流值。 对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于 2,6/6kV 及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。2、在加压过程中,泄漏电流突然变化,或者随...
电力电缆
泄露
电流及
直流耐压
试验的目的和原理是什么
答:
在实际操作时,一般是分4~5段升至试验电压(即分别在升到0.2、0.4、0.6、0.8和额定试验电压下各停留1分钟,读取相应各电压下的泄漏电流值。据此可以描绘出伏安特性,好的绝缘该特性近乎一条直线。如果绝缘不良,随着电压的升高,泄漏电流会急剧的增大,出现一条指数规律的曲线。如果在额定试验电压...
主变
泄露
电流不大于
答:
变压器
直流
泄漏电流试验标准为:电压等级为110千伏及以上~直流升压40千伏,泄漏电流小于等于10uA。35千伏~直流升压20千伏,泄漏电流小于等于10uA。10千伏~直流升压10千伏,泄漏电流小于等于10uA。6千伏~直流升压6千伏,泄漏电流小于等于10uA。
高压试验的项目有哪些?
答:
2. 电缆
直流泄露
电流试验【标准10KV:不大于10mA】3. 交流
耐压
试验(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4. 交流耐压试验【2-3.5倍不闪退】三、高压避雷器试验 1. 绝缘...
变压器
耐压
试验
答:
变压器交流
耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量
直流
泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10KV电缆泄漏电流150正常吗
耐压测试泄漏电流国家标准
耐压试验国家标准
耐压试验泄漏电流标准
10kv耐压的泄漏电流标准
10kv电缆泄露电流多少合格的
10kv直流耐压试验标准规范
10kv耐压试验泄漏电流多少为合格
耐压20000v泄漏电流多少合格