直流电压正负多少范围正常
直流电的正负
误差
范围
是%不影
正常
工作?
答:
直流电的正负
误差
范围
取决于应用场景和设备要求。在很多设备中,直流电的正负误差可以在一定范围内允许,但是如果错误太大,可能会影响设备的
正常
工作。通常情况下,直流电的正负误差范围以电源电压的额定输出误差为参考,例如千分之五(0.5%)或千分之一(0.1%)等。在大多数情况下,误差范围越小,设备...
电压正负
偏差不超过
多少
?
答:
1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%
;2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定...
交流380和220的
电压
允许变动
范围
各是
多少
,还有
直流
-48V的电压允许变动...
答:
220V交流电压允许变动范围:198V~235V
;直流-48V电压允许变动范围国家没有规定要求,由企业制定。国家标准GB/T 12325-2003 中,对电压变动范围有下例规定:4.2 10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%。4.3 220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。
220V
直流
系统正极全接地,正极对地
电压多少
,负极对地电压多少?
正常
情况...
答:
如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。
正常正负极对地的电压110V左右
。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
直流
母线
电压
可以过高或过低不?会有什么危害?允许
范围
是
多少
?
答:
如:电压变化过高对长期带电继电器、指示灯造成过热或损坏;过低造成断路器保护的动作不可靠。
直流母线电压的允许范围为+10%— -10%
。220V直流系统正常运行电压为230V,变化范围为225~235V;110V直流系统正常运行电压为116V,变化范围为113~118V,异常情况下不许低于额定值的80%。
直流
系统对地
电压多少
为
正常
答:
没有好坏之分,220V的
直流
系统,最完美(负载绝缘好)的对地
电压
是
正负
110伏,检测都是正对地为15V,负对地为10V,有时有70到80V的样子,这是因为负载对地绝缘有问题造成的。
直流电
和交流电都有哪些
电压
值
答:
交流电标准
电压
有:220V、380V、660V、1000V、1140V。3kV、3.3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。牵引系统中,交流电标准电压为:25kV
直流电
标准电压有:750V、1500V、3000V 高压直流输电系统的直流电标准电压有:500kV、800kV 详情请参见GB/T156...
20v锂电池
直流
电机
正负多少
伏
正常
?
答:
一般应控制在
正负
10%左右。
电压
与功率是平方率关系。电压降低功率会大幅下降。电压过高,铁芯可能进入饱和区而使电流大增,电机可能发热量增大!
功放板的
直流正负电压
最高可以上100V ,那么正负大概上
多少
V 最有保障...
答:
上
正负
50V以内,正负30V以上的较好。
我国
电压
分几个等级
答:
电力系统各点的实际运行
电压
允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离
范围
内,各种电力设备及电力系统本身仍然能
正常
运行。电压等级一般划分:1:安全电压(通常36V以下);2:低压(又分220V和380V);3:高压(10KV-220KV);4:超高压330KV-750KV;5:特高压1000KV交流、±800KV
直流
以上;...