77问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆保护管
电缆直埋
地穿管敷设的方法
答:
1、
电缆直埋
地穿管敷设时,通常选用铠装电缆。2、在挖掘的沟底,应确保是松软的土层,无石块或其他硬质杂物,如有,应铺设100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),如有,应清除并换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区...
直埋电缆
需要
保护管
么?什么位置需要?
答:
直埋电缆
的防护一般有以下方式,电缆铺设后用细土或细沙掩盖电缆100-150mm,上部用砖或水泥板铺盖,上下两层缝隙错开,然后填土夯实,回填土中不得有杂物及硬块,保护管一般用在电缆过路,入地及出地位置和穿墙时需要
电缆保护管
。当电缆通过有振动和承受压力的地段时应穿保护管,电缆引入和引出建筑物和...
电缆保护管
有什么要求?
答:
保护管的管径取决于穿过的所有的电缆截面积。按电缆外径的1.5倍选择管径。而且有助于电缆散热。
电缆保护管
是指为了防止电缆受到损伤,敷设在电缆外层,具有一定机械强度的金属保护管。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电。以
保护电缆
...
直埋电缆
的过路
保护管
一定采用钢管吗
答:
直埋电缆
的过路
保护管
一定采用钢管,用排管敷设见说明
埋地
电缆
过路段保护用的镀锌钢管
保护管
厚度有什么要求?依据是什么呢...
答:
埋地
电缆
过路段保护用的镀锌钢管
保护管
厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
直埋电缆
的过路
保护管
一定采用钢管吗
视频时间 10:15
...
电缆
进入建筑物时,所穿
保护管
应超过散水坡( )mm。
答:
【答案】:A
电缆
引入建筑物时,所穿
保护管
应超出建筑物散水坡100mm。
穿
电缆
线路
保护管
有什么规范标准吗?
答:
规定如下:1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
电线
、...
ADSS光缆
直埋
用
保护管
吗?终端近变电站不用行不行,直埋不用保护管可行...
答:
ADSS
直埋
需要穿管,进变电站是可行的,从龙门架或者终端塔引下时必须穿钢管,另外,在地下直埋时也必须穿钢管,在变电站
电缆
沟内敷设时,才可以穿PVC管。
电缆
线路在管、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
2、
直埋电缆
沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在
保护管
中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等...
1