电表的进线烧了咋办
家中无法用电,从
电表
后到入户闸之间的电线
烧了
,应该找谁解决?请提供法...
答:
这段电线叫做入户线(进户线)。进户线归用户(或用户房屋的管理部门)运行维护。根据《电力供应与使用条例》第十七条 :公用供电设施建成投产后,由供电单位统一维护管理。经电力管理部门批准,供电企业可以使用、改造、扩建该供电设施。共用供电设施的维护管理,由产权单位协商确定,产权单位可自行维护管理...
电表进
家的零火线用电笔溅都带火
怎么办
?
答:
应该是电表下面的进屋的电线的零线断了,一般情况是螺丝松了,造成接触不到,线路断电。主要地方,
电表的
出线端,空开
的进线
端和出线端,还有空开如果是2极的话,可能有一级里面也
烧坏
不通电,都会造成这种情况。你用电笔跟着线路测,一直到电表的出线的地方,什么地方零线没电应该就在那后面的问题,电表...
我家
电表
零线
进线
端接触不良
烧坏
,我们小区电工就把零线不进表,只接...
答:
不影响表的正常测量,零线本来就没有经过电表,
可以找一个表的说明书看一眼,检测电流的互感器只是把火线穿进去了,你把零线去掉换上地线
,表照样走,在不动原来接线方式的情况下根本不可能偷盗电,
进
电表的线烧
断了两根铜线还能用吗?
答:
进电表的线烧断了,是可以用的
。进电表的两根铜钱烧断了,是因为接触不良,产生了过热造成的,电表的内部并没有损坏,是可以用的。
我家的
电表
里面第1个接线柱(火线
进线
)和第2个接线柱(火线出线)明显的被...
答:
不是人为,是接线柱接触不好,因为瞬间短路、负荷重等原因触点发热严重,
电表烧坏
或变形损坏,因为没有烧断开路,所以能正常用电。
插卡预付费
电表
进出表地线发烧,表下进表地线发烧比出表线炀的很,并用...
答:
通赏是压线螺丝接触不良,但是家用电器功率有点偏高,找当地中国电网来修一下。希望能帮到你
电表
那边的空开坏了,找人看了下他说是我家
的进线
太细
烧了
,需要换根粗...
答:
你的这个估计是超负荷了,空气开关跳闸,可以申请增容的,就是把你的总电力加大点,因为的用电器太多了。
为什么
进入电表的
火线总烧断
答:
烧断
进线
的现象是常有的,其原因有几个。一是线径太小不能承载你用电器的电流,最好是换粗点的电线。二是进线的接头生锈导致发热烧电线头,彻底清除干净保持较多的接触面并可靠的接触就可以了。
220伏6千瓦蒸饭柜接上6平方线几分钟后发现
烧坏电表进线怎么办
答:
只能是两个原因,要么是因为
进线
端电缆线太细,无法负荷大功率电器,因而过载
烧毁
。要么是进线端压线不实,接触不良导致打火发热,因而烧毁。两种情况的区别是,前者整条线都烧,后者仅接线孔处最为严重。
电表
表
进线
空开63A经常
烧坏
什么原因?
答:
烧坏
的空开
进线
处,接线压力不够不实,造成工作中接头发烫烧坏,特别注意的是,【松散的多股导线头或多根导线同时接在一个接线孔时】,更容易出现压不紧实接线头的问题,没有接线经验的人很容易被忽略。判断接线是否压实,可以在大功率电器工作时,用万用表交流电压档,并联测量接线柱上下的导线之间电压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9