77问答网
所有问题
当前搜索:
电能计量装置技术管理规程最新版
电能计量装置
的分类?
答:
电能计量装置的分类根据《
电能计量装置技术管理规范
》(DL/T448-2000)进行,按照
计量电
能量的多少和重要程度分为五类:Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅴ类。这些分类依据月平均用电量、变压器容量以及用户类型等标准。其中,Ⅰ类计量装置适用于大容量用户和重要发电厂,包括每月用电量500万kWh以上或10000kVA变...
为什么
电能计量装置
要分类
答:
不同用途有不同分类。根据DL/T448-2000《
电能计量装置技术管理规范
》的规定,电力企业应将运行中的电量计量装置按其所
计量电
能量的多少和计量对象的重要程度分为五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。(1)Ⅰ类电能计量装置:月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kvA及以上的高压计费客户、2...
电量计量装置
的替换周期是怎么规定的?
答:
根据《
电能计量装置技术管理规程
(DL/T 448-2016)》规定,供电企业将定期对运行的电表进行电能表运行质量检验,确认同一批次的电表是否需要轮换。供电企业会将同一制造厂商、型号、订货(生产)批次和安装地址相对集中的电能表划分若干批次抽样检验判定。如判定为合格批次,该批表可以继续运行,两年后再对该...
现行的
规范
中,三相用
电
负荷多少才配电流互感器?
答:
根据国家电力行业标准DL / T 448 - 2000《
电能计量装置技术管理规程
》的说明:低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。实际执行当中,根据各地供电局的要求略有不同,一般都是80A及以下允许直接接入电能表的形式计量!参考...
电能
表的现场检验周期是如何规定的?
答:
根据《供电营业规则》第七十九条规定,高压
计量
三相表轮换周期一般3~4年,低压计量的三相表轮换周期为4~6年,低压单相电能表轮换周期为6~10年。希望我们的回答对您有所帮助。
发电厂三相智能
计量电能
表精度等级是如何要求的?依据是什么?
答:
电能表精度等级和是否电厂无关,而是和计量装置类别有关,或者说和计量目的有关。电能表精度等级的设置,一般依据国家电力行业标准 DL∕T 448-2016 《
发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《
电能计量装置技术管理规程
》进行检验。我公司的互感器现场校验仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程...
电能计量装置技术管理规程
2016版有条文解释吗
答:
有的,在《DL/T 448-2016
电能计量装置技术管理规程
》,本标准规定了电能计量装置技术管理的内容、方法和基本要求。本标准适用于电力系统发电、变电、输电、配电、用电各环节贸易结算和经济技术指标考核用电能计量装置的技术管理。电能信息釆集终端的技术管理可参照执行。
电表的使用年限是多少?
答:
关于
电能
表使用年限,在《交流电能表(电度表)检定
规程
》JJG307-1988中有明确规定:“测量生活用电的单相电能表(单宝石)不得超过5年”。