77问答网
所有问题
当前搜索:
电缆相序错误后果
高压输电线路
相序
接
错
是否会损坏设备或线路?
答:
高压线路
相序
接
错
的
后果
有几种情况:1、单条线路投入,相序对错与否,对线路本身没有什么影响;2、线路接入变电站内,对间隔里的单体设备如断路器、隔离开关、避雷器等不会有什么影响;3、无功补偿装置对输入A、B、C相序有非常严格的要求。如果相序接错,或者电流取样的相位和电压取样的相位同相的话,...
...方式区分相别?
电缆
做中间头时相别若接
错
的
后果
是什么?
答:
如果接错,可能造成终端误解,
导致电机反转或者部分整流装置保护动作甚至烧毁等事故
。
10KV高压线路通过地缆连接到变压器,如果
相序
接反会怎么样?
答:
相序接错本身不会造成短路
,除非两路进线电源并列运行,但这种小区配电肯定不是这种情况。所以现在问题是经检测所有设备完好,只有电缆出现问题,当然相序接反是一个附带的问题,但应该不是此次故障的直接原因,直接原因应该是电缆施工过程中由于施工不当造成绝缘层损坏,或者根本上是电缆本身的质量问题,如果...
请问0.6/1KV的4芯的
电缆错
相有影响吗?
答:
不会有影响
!相序也对。不过,如果要与其他电缆发生可能的并接(同一系统内)的话,要注意相位!
一根主线接两块380vABC
相序
两个不一样会跳闸吗?
答:
一根三相
电缆
只能接一路380V电源,电缆的出线端接两块380V的电表或者电器,不管怎么接都不会引起跳闸,要是把一根电缆接入两路380V电源而且
相序
不同肯定会造成短路
相序
失效什么意思?
答:
相序
是三相正弦交流电的一个重要概念,
电缆
的相序就是电缆三根相线的相序。相序:就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。相序的影响:电力系统中,相序主要影响电动机的运转,相序接反的话,电动机会反转。相序失效 可能的原因:相序继电器坏了 ...
干式变压器高压
电缆相序
接反,是否相当于变压器接线组别改变了呢?_百 ...
答:
是的,如果高压侧
电缆相序
接反,变压器的接线组别就不同了,你可以画一个高低压输出电压的向量图,就可以分析出接错后的变压器组别了。
10kv电力
电缆相序
的检测目的
答:
核对
相序
的目的主要是对二路不同的电源,进行相序核对,如果相序不对,合环肯定是短路的,相序是合环的必备条件,还有一种就是保护用,如果二路电源相序不对,容易造成保护误动或是采集信号相角有误差,这也是为什么发电机并网前要用同步表,即并购的条件相序一致,频率要一致的原因。1、电性能检测 主要...
电缆相序
上下口接反原因分析与预防措施有哪些
答:
原因是不熟悉规范要求,预防措施是进行培训。
电缆相序
上下口接反,主要原因是施工人员不熟悉规范要求,认为这样不影响使用功能,预防措施是对施工人员进行岗前培训,并制定相关的惩罚规则。相序是指无刷电机线圈的排列顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
如何判断两根三相四线
电缆
的相同
相序
答:
两根带电的
电线
,原则上不能相接的,因为它们可能不是同一
相序
(会引起短路),即使是同一相序也可能出现环流。但是,你可以测量两线之间的电压,只有电压等于零就可以相接。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆相序接反有什么影响
10千伏相序错了会有什么后果
电网的合环与解环
高压进线相序接错的影响
电源相序接错会产生什么后果
电力相序接反引起的事故事件
配电柜相序接反的危害
相序接反会对什么造成影响
三相电接错了会怎样