77问答网
所有问题
当前搜索:
电缆电阻值一般多大
电缆
绝缘
电阻值
标准是多少呢?
答:
电缆绝缘电阻值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧
。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值方...
电缆
绝缘
电阻
多少算正常
答:
3. **高压电缆**:对于6-10KV的电缆,其绝缘电阻值应大于400兆欧(MΩ)
;而对于20-35KV的电缆,绝缘电阻值则不应小于600兆欧(MΩ)。这些高标准的绝缘电阻值要求,是为了应对高压电缆在复杂电力网络中的高负荷运行,确保电缆的绝缘性能始终保持在安全范围内。4. **特高压电缆**:对于220KV等特...
电缆
的绝缘
电阻值
有何规定
答:
对于220KV的电缆,
绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧
。
电缆
绝缘
电阻
测量标准是什么?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆
绝缘
电阻
测量值规定
答:
20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km
。电缆绝缘电阻测量的安全技术方法。首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并与设备保持一定的安全距离。测量摇表:1kv及以下的电缆用1kv兆欧表,1kv以上的电缆用2500v兆欧表。
电缆
绝缘
电阻值
多少为标准
答:
1kv以上的动力电缆,使用1000V摇表测量,电力电缆可能在10度时就开始发热,1kv以上的电缆,使用2500V摇表测量,电缆温度不超过250度。控制电缆,使用500V摇表测量,绝缘
电阻
不小于0.5兆欧。电力电缆,在常温下靠自容制电缆,温度高时,不至于损耗太多,电压降也小。
电缆是
用一根或者多根相互绝缘的,外面再...
电缆
测绝缘
电阻一般
要求多高?
答:
电缆
380V要求不小于0.5兆欧,
一般
在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘
电阻
,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力...
电缆
绝缘
电阻
测量
值是
多少?
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。
20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ
。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
电缆
绝缘
电阻
标准
答:
6kV 至10kV
电缆
:绝缘
电阻值
不小于400MΩ。 20kV 至35kV 电缆:绝缘电阻值不小于600MΩ。 220kV 电缆:绝缘电阻值不小于4500MΩ/km,即每公里电缆的绝缘电阻。测量时,应确保在1分钟的稳定后读取数值。绝缘电阻是电气设备和线路基本的绝缘特性,反映材料的直流泄漏电流,对于低压设备交接试验,绝缘...
电缆
绝缘
电阻值
多少为标准
答:
6~10KV
电缆
的绝缘
电阻值
不小于400MΩ,20~35KV电缆的绝缘电阻值不小于600。《中华人民共和国电力设施保护条例实施细则》第七条根据《条例》第十二条规定的原则,任何单位或个人不得在距电力设施周围三百米范围内(指水平距离)进行爆破作业,若因工作需要必须进行爆破作业时,应按国家颁发的《爆破作业管理...