77问答网
所有问题
当前搜索:
电缆挖破了怎么修复
工地上有根185平方的
电缆
,现在给挖掘机
挖破了
用什么东西包不会漏电_百...
答:
如果是挖破没有断,那可以割开绝缘层
,修整导线后,
可以先用绝缘胶带缠绕,再用自粘性防水胶带外层密实缠绕绝缘。最后外层用绝缘胶带缠绕即可
。如果导线挖断,先要用电缆对接冷压管对接并压紧,再用上述绝缘缠绕方式。这样绝对没问题
施工不小心挖断
电缆怎么
办?
答:
外网直埋电缆被挖断,情况不严重的话,
将电缆电源切断,人工挖开断点两侧受到机械外力影响的部分,整理电缆断头,在断点处做热缩电缆中间接头
,保证芯线连接良好,绝缘防护可靠,防水密封良好,钢铠用编织铜线可靠焊接并做好外防护,接头不受拉力。测试电缆线间和对地绝缘电阻,不应低于10兆欧,电缆上下分别...
电缆
被挖断
怎么
处理
答:
一、电缆的防护措施(一)拆除既有电缆水泥墙前将既有桥边裸露的电缆固定在桥梁栏杆上,固定时在电缆一周缠绕防破损措施
,然后采用结实绳绑扎后吊在栏杆上。(二)拆除水泥墙后在悬空的电缆线底部垫土袋进行塞实,防止电缆线悬空产生安全隐患。(三)既有电缆线底采用土袋垫实后,在施工范围内裸露的既有...
电缆线
埋土里破皮
了怎么
办
答:
电缆线埋土里施工时损坏破皮了怎么办
找相关部门,及时处理
。这个属于公共设施。 要不是的话,可能违法。 一般情况之下,你打电信部门的电话,他们会及时的处理的。电线埋土里会被虫子咬破皮吗 敷设暗管的,在电线安装之前要窜管,一般不会被虫子咬的。因修路破坏海军电缆线,怎么办 不用赔钱...
高压铠装
电缆
被挖掘机破坏
怎么
办
答:
看多高电压,如果是35KV及以下的高压电缆,可以锯开电缆做中间接头,但要购买专业电缆附件
,冷缩的电缆附件比较方便,做完后做耐压试验合格后投运。如果是110KV及以上的电缆,找专业 电缆厂家的人员来做吧比较安全。
95平方直埋
电缆
皮让
挖破了
二十公分,铜丝都露出来了二相
如何
处理_百度知 ...
答:
直接重新敷设新的
电缆
,缺点费时,费力,费财。计算负载载流量需求多少,可以采用使用绝缘橡胶皮包裹,外套钢管保护。零时处理方案 购买塑料盒式交联绝缘接头,按照国标93D101制作
施工不小心挖断
电缆怎么
办
答:
遇到这种情况,立马打电话给光缆碑上的电话,说明情况请他们速来抢修。刑法修正案(五)》增加了第二款过失破坏武器装备、军事设施、军事通信行为的定罪处罚规定, 而对于实践中,建设、施工单位人员,忽视军事通信线路、设备保护标志,进行违章作业,致使军事通信线路、设备损毁,构成犯罪的。一般以过失破坏军事...
不小心把国防
电缆挖
断
了怎么
办
答:
法律分析:如果在施工时不小心挖断了国防
电缆
,千万不要抱有侥幸心理,因为此时已经触犯了中国的相关法律。正确的做法:留在原地,报警还有通知相关部队,等着相关部门前来处理。第一时间通知相关部门,采取相关补救措施,及时恢复光缆,把损失降到最小。所有破坏国防事业的事情都要重视,切不可因为麻痹大意对...
6kV高压
电缆
外层绝缘皮
破损了
,应该
怎么
处理
答:
就是粗电缆吧。首先把电给掐了,然后爱
怎么
弄怎么弄。 东天王888 | 发布于2013-09-05 举报| 评论 0 6 需要将电缆截断,制作高压电缆头,不允许在原有基础上处理。 热心网友| 发布于2013-09-05 举报| 评论 1 1 为您推荐: 高压
电缆破
皮修复 高压电缆保护层修复 绝缘胶水有哪些 高压
电缆修复
专用...
...玻璃纤维没有断,只是外面保护层完全
破了
我应该
怎么
办呀
答:
这个这样不行的,你就打光缆上面牌子上的电话。给他说一下。商量一下,肯定要重新溶接的,因为光缆要防水,而且比较脆弱。所以必须处理。他们不会为难你的。就是出个几千的人工费。看光缆是多少心的,差不多1心10元钱,在加个300左右的材料费用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v电缆破皮了怎么处理
民用电缆挖断了怎么办
电缆外皮修复视频
地下的电缆线外皮破了怎么办
电缆破皮修复规范
35平电缆线中间断了怎么接
高压电缆修复方法和材料
地埋管电缆外皮破损怎么处理
电线破皮了怎么补救小妙招