77问答网
所有问题
当前搜索:
电缆外护套直流耐压试验方法
电缆直流耐压试验方法
答:
(1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油
电缆
线路有破坏作用,这可以通过测量
外护套
的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视,因此,不必要再进行
直流耐压试验
。(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,因此试验电压也高,而且在终端头周围还有许多其他...
8种高压
电缆试验
及检测
方法
答:
4. 直流耐压的洞察通过10kV/1min的交接试验和5kV/1min的预防性测试,检验外护套的耐压性能
。对特定部位和系统接线的检测,有助于发现施工问题和附件安装瑕疵。5. 隐形缺陷的揭露施工不严谨、安装错误或管理疏漏,都可能在直流耐压试验中暴露出来,导致绝缘接头失效,引发护套电流过大,线路故障频发。6. ...
高压
电缆耐压试验
答:
(3)、交流
耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,
电缆
另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和
外护套
及内衬层接地。耐...
不同电压等级的
电缆
怎样取样做
试验
?
答:
其中,电缆故障修理和改接后试验时,6~35 kV电缆同预防性试验,110~220 kV电缆同交接试验;110~220 kV
电缆外护套
交接试验的电压为直流10 kV,加压时间为1 min。在进行
直流耐压试验
时测泄漏电流,实际上和用兆欧表测电缆绝缘电阻的道理是完全相同的。但由于直流耐压试验时施加电压和使用的仪表准确度都高于兆欧表,而...
电力
电缆
的绝缘试验标准和
试验方法
答:
埋地后,通过测量铠甲对地电阻来检测外护套的完好,同时铜屏蔽层对钢铠甲间的电阻则检查内护套的状况
。终端或套管的污渍会干扰绝缘性能,因此务必清洁并加装屏蔽环。对于长电缆,测试需耐心等待,确保手动测试仪的转速不低于80%的稳定运行。直流耐压与泄漏电流试验</是重要环节,旨在降低电源需求,直流试验...
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
二、10kV电缆耐压试验要求10kV
电缆直流耐压试验
的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要
方法
之一。分工频...
用
直流
高压发生器给
电缆
做
耐压试验
该怎么做呢?
答:
将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋扭不在零位,无法启动“高压合”按键)轻按“高压合”按键,“高压合”指示灯(红色)亮,缓慢调节电压调节旋钮到所需电压值进行
测试
。测试时电压显示表指示
试验
电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的...
高压
电缆直流耐压试验
标准是怎样的?
答:
直流耐压试验
时,要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘
电缆
而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
10kv
电缆
做
耐压试验
怎么做
答:
第二,测量
电缆
相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。
外护套
及内衬层使用500V绝缘电阻
测试
仪测试其对地电阻。第四,开始打
耐压
,每相时间一般为20 分钟。第五,
试验
完成后先把电压...
220kv
电缆外护套试验
标准
答:
该
电缆试验
标准应参考IEC62067和IEC60229。在IEC62067中,主绝缘交流耐压值为1.7Uo,约180kV/1h。而外护套试验参照IEC60229要求,金属护套外的挤出护套绝缘
直流耐压
为10kV/1min1。220kv
电缆外护套
的试验标准包括交流峰值、绝缘层耐压、电缆外护套绝缘电阻、谐振
耐压试验
等。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆外护套直流耐压试验
110kv电缆外护套试验怎么做
单芯电缆外护套直流耐压值
电缆直流耐压试验标准规程
10kv直流耐压试验标准规范
电缆直流耐压试验前绝缘
电缆外护套绝缘试验
110kv电缆外护套耐压试验
电缆外护套绝缘试验方法