77问答网
所有问题
当前搜索:
电缆交流和直流耐压值区别
直流耐压
和
交流耐压
的
区别
是什么?
答:
一、性质不同
1、
交流耐压
:鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。2、直流耐压:为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。二、破坏性不同 1、直流耐压:由于直流电压下的绝缘基本上不产生介质损耗,所以直流耐压对绝缘的破坏较小。此外,由于直流耐压只需提供很小的漏电流,所以所需的试验设备...
电缆直流耐压
试验和
交流耐压
试验有什么
区别
答:
与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是
由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同
,
直流耐压试验对绝缘的考验不 如交流更接近实际
。3.直流耐压试验对交联电力电缆的影响:交联聚乙烯绝缘材料是交联聚乙烯塑料经交联工艺而生成的,属整体型绝缘材料,其介电常数为2.1—2.3,且一般不受温度变化的影响。...
电缆
的
直流耐压
试验和
交流耐压
试验有什么
区别
答:
直流耐压试验的目的是测试电气设备运作所能承受的最高电压峰值
;交流耐压试验的目的是测试电力设备的绝缘强度;对于电缆来讲,它只是个输电设备,电阻极低,测试它能承受多大的电压不过热烧毁毫无意义;而电缆要求相对于周围环境绝缘以避免损失电力资源或造成危险,所以应该选择交流耐压试验。
电缆耐压
试验分为
直流耐压
和
交流耐压
答:
(1)电缆电容量大,进行交流耐压试验需要容量大的试验变压器,现场不具备这样的试验条件
。(2)交流耐压试验有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,电压数值相同时,交流电压对电缆绝缘的损害较直流电压严重得多。(3)直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据泄漏电流的数值及其随时间的变化或泄漏电...
电缆
额定电压 500V是什么意思?
耐压
? 额定电压
直流和交流
有什么...
答:
额定电压是指电缆所在系统的运行条件下所必须承受的电压
耐压
是指电缆在制造过程中施加规定的电压已达到考核该电缆在工作电压下运行的可靠程度和发现绝缘中的严重缺陷,以及发现电缆生产工艺中的缺点。对于
交流电缆
一般可运行于1.2U0
直流
系统。
您好,
电缆
打
耐压
的电压多少如何选择
答:
10kv
电缆耐压
1、10kv电缆做耐压实验:
交流
电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流电压为额定电压的4倍,时间也为1分钟。2、交流工频耐压实验属破坏性试验,对实验对象可能产生不可恢复的形变,所以,有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流、
直流耐压
都做。按照标准确定试验电压为21.75KV(...
直流
线材可以用做
交流
吗?
答:
直流
线材可以做家用
交流
电线使用。只有高频趣肤效应才特别明显,导线必须采用多股互相绝缘的绞合线,在50HZ的频率使用,趣肤现象不明显,就是单根
电线
也可以使用。铜线镀锡以后,不易氧化,容易焊接。
电缆
的
交流耐压
试验标准是多少?
答:
如果是橡塑绝缘电力电缆,国家能源局新颁布的试验标准中,不再进行直流耐压试验,
代替的是交流耐压试验
,试验标准如下图:如果电缆材质采用油纸绝缘电力电缆,试验标准如下:此时需进行直流耐压试验,试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV),也就是15.75(万伏)。试验标准来源:《T 596-2021 ...
为什么
交流耐压
试验
与直流耐压
试验不能互相代替
答:
最简单说吧,自然分布电容和电感在我们电器中无时不有。可
交流和直流
对这二种东西的特性刚好相反。再标称的电压值只是在有效功上来定义的。交流和直流在实际上的最大电压又不一样,交流要多一个峰值的。所以这交流和直流就只有分开来测量表示了。
关于电力
电缆
为什么现在说高压电缆不能
直流耐压
答:
而单纯的水树枝在
交流
工作电压下还能保持相当的
耐压值
,并能保持一段时间。第五
直流耐压
试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如在
电缆
附件内,绝缘若有机械损伤或应力锥放错等缺陷。在交流电压下绝缘最易发生击穿的地点,在直流电压下往往不能击穿。直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆直流耐压还是交流耐压
电缆耐压试验交流和直流有什么区别
交流耐压和直流耐压
电缆耐压直流还是交流
直流耐压伤电缆还是交流
直流电缆能代替交流电缆吗
目前电缆耐压试验是交流还是直流
10kv电缆直流耐压值