电缆为什么要做耐压试验
为什么要做耐压试验
答:
国内一些研究机构认为,交联聚乙烯电缆的直流耐压试验中,
由于空间电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍
。交联聚乙烯绝缘电缆即使通过了直流试验不发生击穿,也会引起绝缘的严重损伤。其次,由于施加的直流电压场强分布与运行的交流电压场强分布不同。直流试验也不能真实模拟运行状态...
电缆耐压试验
的目的是
什么
?
答:
电缆耐压试验是在电缆存在的情况下发现故障的一种方法
。在测试过程中容易受到各种因素的影响,导致出现故障、短路等问题。下面介绍几种电缆耐压试验的主要方法。一、超低频耐压试验 超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,主要是观察电缆运行中是否存在绝缘缺陷的无损检测方法,该方法已被大量实验室测...
电缆为什么要
打压
试验
答:
为了输电安全可靠
,国家标准规定高压电缆要进行3.5倍以上的打耐压试验,打压通过了才能正常供电。用高压试验器对高压电缆的相与相之间,各相与地之间,都要加3.5倍的高压(10KV的电缆,加35KV的电压)持续1分钟。长距离的电缆用直流试验。
低压为了安全,也应该打压
。
为什么电缆要做
直流
耐压试验
?
答:
(1)电缆电容量大,进行交流耐压试验需要容量大的试验变压器,现场不具备这样的试验条件
。(2)交流耐压试验有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,电压数值相同时,交流电压对电缆绝缘的损害较直流电压严重得多。(3)直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据泄漏电流的数值及其随时间的变化或泄漏电...
为什么
10kv
电缆要做耐压试验
?
答:
2.
电缆
的DC
耐压试验
为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。3.击穿试验是测试电器、电气设备、电气装置、电气电路和电气安全用具的过电压耐受能力的主要方法之一。分为频率耐压试验和DC耐压试验。4.工频耐压试验的试验电压为被试设备额定电压的一至...
电缆耐压试验
原理
答:
通常是一个电容性负载,即CX)上达到所需的试验电压。由于谐振的存在,即使变频电源提供的电压相对较小,也能在试品上产生相当高的电压,从而
进行
有效的耐压试验。总的来说,
电缆耐压试验
利用了谐振效应,通过精确控制频率和电压,确保在较低的电源电压下实现高电压的测试,确保电缆的电气性能安全可靠。
电缆或
电线为什么
会有
耐压
和耐温值?两个各其又是如何测定和检测的...
答:
...耐压值是产品的综合设计以及该产品的主要使用用途决定的,决定了产品的使用范围;耐压值是有该产品的标准规定的,限定线路电压的最大值。主要由
耐压试验
设备测定,产品标准中有固定的测试方法。耐温值是
电缆
的最大承受温度值,它的测量就比较麻烦,但是理论上是和绝缘的耐温值是一样的。
为什么
要求高压
电缆
的泄漏和
耐压试验
答:
高压
电缆
的泄漏和
耐压试验
可以发现绝缘电阻测定过程中所不能发现的绝缘缺陷.能较好地反映出电缆受潮、绝缘下降、劣化和局部缺陷等方面的问题,做到隐患早发现、早排除,确保井下安全供电。故要求高压电缆的泄漏和耐压试验每年
进行
一次
电缆
的直流
耐压试验
和交流耐压试验有
什么
区别
答:
直流
耐压试验
的目的是测试电气设备运作所能承受的最高电压峰值;交流耐压试验的目的是测试电力设备的绝缘强度;对于
电缆
来讲,它只是个输电设备,电阻极低,测试它能承受多大的电压不过热烧毁毫无意义;而电缆要求相对于周围环境绝缘以避免损失电力资源或造成危险,所以应该选择交流耐压试验。
电线电缆为何要
检测工作电容、绝缘电阻、直流电阻、
耐压
答:
测量电缆导体直流电阻主要作用是:导体直流电阻是
电线电缆
制造过程中的主要检测项目之一,测量其直流电阻可以检查电缆导体的截面和导电率是否符合标准,是否有局部断裂等缺陷。测量对
电缆进行耐压试验
主要作用是:对电缆进行耐压试验是电线电缆制造过程中的主要检测项目之一,其主要作用是考核电缆在工作电压下运行的...