77问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器s1和s2哪个接地
电流互感器S1
,
S2哪个接地
线?请专业资格电工回答
答:
电流互感器S2接地
。在接线时,三只互感器应安装在断路器的负载侧,并将三相火线穿过互感器。互感器与电度表的接线方式如下:1、4、7号接线端子为电流进线,依次连接到互感器A、B、C相的S1端。3、6、9号接线端子为电流出线,依次连接到互感器A、B、C相的S2端。2、5、8号接线端子为电压接线,依...
电流互感器S1和S2
哪端
接地
呢?
答:
S1和S2为二次绕组的两个接线端,S1为首端、S2为末端,
电流互感器的二次侧需有一点接地,S2末端接地即可
。
电流互感器S1
,
S2哪个接地
线?请专业资格电工回答
答:
S2接地
。接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。简介:因此...
电流互感器S1和S2
哪端
接地
呢?
答:
电流互感器通常标有S1和S2两个接地点
,它们与P1和P2相连,P1对应正极,P2对应负极。当电流从上部流入,下部流出时,正确的接线是S2连接接地。然而,如果在安装过程中出现误接,使得电流方向相反,即P2在上,P1在下,此时只需将S1接地,也能实现相同的功能。尽管安装时需要注意接线方向,但只要理解了基本...
电流互感器
,从p1进和从p2进,
S1和S2
分别是哪端
接地
呢?
答:
1、如果从P1进,S1端接地;2、如果从P2进,S2端接地
。工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5...
电流互感器s1s2
怎么接
答:
s1和s2
是二次绕组的两个接线端,s1是首端、s2为末端,当
电流互感器
的二次侧需有一点
接地
,s2末端接地即可。二、电流互感器接线原则有哪些 1、一次绕阻和被测电路做串联,当二次绕阻的时候要和所有仪表负载做串联工作。2、要按照被测电流的大小,来选择适合的变比,不然会产生较大的误差。而且二次...
电流互感器S1
,
S2哪个接地
线?请专业资格电工回答
答:
电流互感器
的
接地
线连接如下:S2应接地。在断路器负载侧,三只互感器被安置,火线三相均通过互感器。电流互感器的接线规则是这样的:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相
的S1
,它们是电流的输入线。而输出端3、6、9则连接A、B、C相的S2,这是电流输出线。电压接线部分,2、5、8分别对应...
电流互感器S1
,
S2哪个接地
线?请专业资格电工回答
答:
P1进线P2出线,电流互感器
S2接地
,属于正向穿线。P2进线P1出线,
电流互感器S1接地
。属于反穿。明白了吗?
电流互感器
是
S1
或
S2接地
线,请哪位高师指点!
答:
一般为末端接地:即
S2接地
电流互感器S1
,
S2哪个接地
线?请专业资格电工回答
答:
在三只
互感器
的接线中,S2通常
接地
。具体描述如下:互感器安装在断路器负载侧,三相火线穿过互感器。
电流
的进线和出线配置为:1、4、7端子接互感器的A、B、C相,电流进线分别连接
S1
。3、6、9端子对应A、B、C相,电流出线则连接S2。电压测量部分,2、5、8端子分别连接A、B、C相的电极。而10端子...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相4线带一个互感器怎么接
电流互感器s1接地可以吗
互感器s1接地与s2接的区别
电流互感器s1接地会怎么样
三相四线电表电流表接线图
互感器p1和p2方向图片
电流互感器P2朝上是S1接地吗
互感器的地线接s1还是s2
不断电安装互感三相电能