77问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器负载率怎么计算
50KW电机配多大
的
电表和
电流互感器
合适
答:
有功电度表:3×5A,
电流互感器
:5 /150. 。
负载率
63%。
315KVA变压器配200/5
的电流互感器
会少计电量吗?
答:
这要看
负载率
,如果负载在200A以下,应该问题不大,如果超过200,
互感器
就饱和了,不准确,是会少计量电量的。
变压器空载损耗是什么意思呀
答:
(3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。2、铜损电量
的计算
:当
负载率
为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%因为铜损与负荷
电流
(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负...
请问张卫国教授
电流互感器
准确级什么意思啊 0.5/5P10 0.2/0.5/10P1...
答:
“54zhoukeyu先生”说的很对,电流互感器准确等级就是
电流互感器的
精度;0.5/5P10 说明该电流互感器有二个绕组,一个绕组是 0.5级的,用于测量,说明在额定电流下,该电流互感器的误差应小于±0.5%;另一个绕组是5P10,用于保护,说明该电流互感器一次流过的电流在其额定电流的10倍以下时,此...
...如果采用0.2S级
的电流互感器
,应配变比多大的?
答:
800KVA按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA变压器35KV侧电流为13A,
电流互感器
,应配变比15/5.
电机
怎样
配
电流互感器
答:
低压
电流互感器的
选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时
负载电流的
1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级...
电流互感器
与电量仪接线
答:
电流互感器
在动力环境监测中应用很广泛,可测量节点流入的电流大小,通过
计算
可得出使用的用电量、
负载率
大小。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压或标准小电流,以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。分为...
机电一体化面试都考些什么?
答:
计算
并联电容
器的
电容值为( )。 A. 1.18 F B. 3.68 F C. 0.017 F D. 1.27 F 21. 在同步电动机中,调整励磁
电流
可以调整功率因数。在任何
负载
下,当功率因数调整为( )时,定子电流最小。 A. 1 B. 0 C. 超前 D. 滞后 22. 某鼓风机站有一台风机每年工作时间为7000h,机械轴功率为68.2kW,机械传动...
100A三相表带150比5
互感器
能承受多少千瓦三相电炉?
答:
假设电炉的额定电压为380V,额定
电流
为100A,那么电炉的额定功率为: P=3UI=3380V*100A=114000W=114kW 因此,100A三相表带150比5
互感器
可以承受114kW的三相电炉。需要注意的是,这只是一个理论值,实际使用时还需要考虑电炉的功率因数、
负载率
、电网电压和电流等因素,以确保电路的安全运行。
为什么电压
互感器
回路是高阻抗回路?它的二次线圈是很少的啊?_百度知 ...
答:
电压互感器是电压源,
负载率
很小,所以是高阻抗;
电流互感器
是电流源,不能接高电阻
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
电流互感器5va和10va哪个大
电流互感器二次负载计算方法
电流互感器额定负荷计算公式
电流互感器二次侧阻抗计算
电流互感器容量计算
电能表负载率计算公式是什么
互感器50hz电表怎么算电量
电流互感器容量计算公式
100比5互感器多少千瓦